Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
Как определили, что тема об этом?
Далее:
Цитата
7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б, Е или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздуха в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
7.3. Все электропомещения, расположенные на территории предприятия, кроме случаев, указанных в п. 7.2, должны иметь постоянно действующую приточную вентиляцию с кратностью обмена не менее 5, осуществляемую самостоятельной системой или системой, обслуживающей помещения категории Д.
8.1. При проектировании вентиляции помещений КИП и датчиков КИП руководствоваться пунктами 7.2 и 7.3 настоящей Инструкции, не предусматривая специальных строительных мероприятий по герметизации помещений.
Каким боком обязательный подпор для предотвращения попадания в защищаемые помещения загазованного воздуха относится к теме?