Здравствуйте!

Необходимо разработать концепцию отопления и вентиляции для помещения операторной с размерами в плане 6000х3000х2750(высота). Помещение операторной - заводское блочно-модульное исполнение.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:
- холдный период tн= -26 С
- теплый период tн= +36,2 С
Расчетные параметры внутреннего воздуха для помещения операторной tв= +18 C

Можно ли в данном случае применить в качестве кондиционирования обычную сплит-систему "Зима/лето" настенного типа без применения прточно-вытяжной системы, а для отопления - принять электрические обогреватели конвекторного типа, т.к. нет возможности применить водяное отопление?

Спасибо!
dee
Что-ли нет никаких идей?
Lufttechniker
А там люди будут?
daddym
Если помещение для постоянного пребывания людей - без приточки не обойтись. В минимальном варианте это может быть просто вентилятор.
Ну а остальное - почему бы и нет.
Rumali
Цитата(dee @ 6.11.2009, 9:02) *
Здравствуйте!

Необходимо разработать концепцию отопления и вентиляции для помещения операторной с размерами в плане 6000х3000х2750(высота). Помещение операторной - заводское блочно-модульное исполнение.
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования:
- холдный период tн= -26 С
- теплый период tн= +36,2 С
Расчетные параметры внутреннего воздуха для помещения операторной tв= +18 C

Можно ли в данном случае применить в качестве кондиционирования обычную сплит-систему "Зима/лето" настенного типа без применения прточно-вытяжной системы, а для отопления - принять электрические обогреватели конвекторного типа, т.к. нет возможности применить водяное отопление?

Спасибо!

Кондиционер не имеет никакого отношения к вентиляции помещения , на каждого человека сидящего в операторной надо подавать 30 м3/ч воздуха, если есть ест. проветривание и 60 если его нет. Вытяжку делайте естественной, если требуемая кратность 1 и меньше.
С отоплением согласен.
Alex_
Цитата(Rumali @ 7.11.2009, 0:52) *
С отоплением согласен.

А я не совсем. Надо обязательно добавить электронагреватель в помещение.
dee
В помещении постоянное прибывание людей. Если без приточки не обойтись и минимальный вариант - это вентилятор, тогда воздух зимой будет подаваться без предварительного подогрева? Или в зимний период вентилятор не будет работать? И если кратность 1, то вытяжку можно сделать естественной?

В каком смысле добавить электронагреватель? Переносной что-ли?
Alex_
Цитата(dee @ 9.11.2009, 13:25) *
В каком смысле добавить электронагреватель?

Надеюсь, Вы не верите в сказки про то, что сплит-система будет беспроблемно работать на тепло при -26С на улице?
Цитата
Переносной что-ли?
Какой хотите. Главное, чтобы тепло было в эти самые -26С
dee
Цитата(Alex_ @ 9.11.2009, 16:37) *
Надеюсь, Вы не верите в сказки про то, что сплит-система будет беспроблемно работать на тепло при -26С на улице?


Бесперебойно на тепло будут работать конветоры, а сплит-система как дополнение при -26С.

В операторной будет находится с постоянным прибыванием 1 человек, на которого необходимо 60 м3/ч без естественного проветривания. Какой завод-изготовитель производит приточки с таким малым расходом воздуха? По-моему экономически не целесообразно применять приточную систему. Достаточно обойтись естественным проветриванием с 30 м3/ч.
Alex_
Цитата(dee @ 10.11.2009, 7:08) *
Бесперебойно на тепло будут работать конветоры, а сплит-система как дополнение .... Достаточно обойтись естественным проветриванием с 30 м3/ч.

С этим согласен.
Ekaterina898
Скажите пожалуйста, нужна ли система кондиционирования в серверной и операторной?
Gruz1709
Ekaterina898, задание от технологов или электриков (автоматчиков, КИПиА) у вас есть?
azamet
Нам нужна работа)))) поэтому нужна система кондиционирования и в операторной и в серверной))))
Skaramush
А ответьте-ка мне, коллеги, это с каких это пор "системой кондиционирования" стало называться нечто, не обеспечивающее подачи наружного воздуха?
kdu
Цитата(Skaramush @ 3.8.2013, 16:26) *
А ответьте-ка мне, коллеги, это с каких это пор "системой кондиционирования" стало называться нечто, не обеспечивающее подачи наружного воздуха?


+1. Подумайте об операторе - у него очень ответственная работа следить за всей инженеркой здания. Ну и как он это будет делать без притока свежего кислорода?!
Ksenya_PkS
по ВСН 21-77 п. 8.1 - необходимо 5 крат приточного воздуха при кондиционировании. Вопрос с вытяжной вентиляшкой. Сколько удалять - те же 5, часть с операторной - часть перетеканием в коридор - и удалять оттуда. Кондеры работают летом, а приточка-вытяжка - круглогодично
Skaramush
Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"

Как определили, что тема об этом?
Далее:
Цитата
7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б, Е или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздуха в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
7.3. Все электропомещения, расположенные на территории предприятия, кроме случаев, указанных в п. 7.2, должны иметь постоянно действующую приточную вентиляцию с кратностью обмена не менее 5, осуществляемую самостоятельной системой или системой, обслуживающей помещения категории Д.
8.1. При проектировании вентиляции помещений КИП и датчиков КИП руководствоваться пунктами 7.2 и 7.3 настоящей Инструкции, не предусматривая специальных строительных мероприятий по герметизации помещений.


Каким боком обязательный подпор для предотвращения попадания в защищаемые помещения загазованного воздуха относится к теме?
Странная Белка
Да уж, нефтегаз вроде не упоминался, при чем тут ВСН 21-77?

Народу приток обеспечить, можно канальным оборудованием с охладителем. Обеспечить резервирование вентиляторов и охладителей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.