Вопрос такой, есть помещение, размеры: Д=6 м, Ш=3 м, В=3 м. На трехметровой стенке расположил 2 решетки, приточную и вытяжную. По расчету, для изотермической приточной струи получается: скорость воздуха на выходе из решетки 1,5 м/с, у противоположной стены 0,67 м/с, что даже слишком. То есть выходит, что струя дойдет до конца помещения. Но этот расчет не учитывает наличие рядом вытяжной решетки. Так что же получится в итоге? Влияют ли как-то приточные и вытяжные воздухораспределители друг на друга? И если да, то как?
Заранее всем спасибо.
Да тут особым титаном быть не нужно. Всасывающий факел затухает на расстоянии 1м. Так что никакого влияния вытяжная решетка на распространение приточной струи не оказывает. Другое дело, что расплолагать ее нужно так, чтобы вытягивался наиболее загрязненный воздух. В этой связи, ваша схема оптимальная. Приточная труя доходит до противоположной стены, там образуется область наиболее чистого воздуха, а у вытяжной решетки как раз наобарот.
Не в бровь, а в глаз!
Спасибо!
Тогда еще вопросик. Дано: торговый зал площадью 6000 кв.м. Приточные диффузоры расположены равномерно по всей площади зала. Есть ли смысл так же равномерно располагать вытяжку, или можно ограничиться, например одной-двумя большими вытяжными решетками расположенными в одном месте?
Тут конкретно смотреть нужно. Конечно лучше вытяжку тоже равномерно располагать. Чаще всего это сделать не удается из-за стесненных условий. А вообще, тут даже предлагали вытяжные диффузоры в подшивном потолке вообще без воздуховодов располагать, т.е. вытягивать воздух из пространства подшивного потолка, а туда он будет попадать через диффузоры и пр. неплотности.
Мы сейчас на одном объекте так сделали - на потолке "Армстронг" часть глухих панелей заменили перфорированными, а вытяжку из пространства подшивного потолка будем осуществлять. Только вот, систему еще не запускали. Люди пугают - говорят включите вытяжку, посрывает всю эту плитку с потолка. Вот, ждем-с
Цитата(dron @ Feb 8 2005, 16:03 )
Мы сейчас на одном объекте так сделали - на потолке "Армстронг" часть глухих панелей заменили перфорированными, а вытяжку из пространства подшивного потолка будем осуществлять. Только вот, систему еще не запускали. Люди пугают - говорят включите вытяжку, посрывает всю эту плитку с потолка. Вот, ждем-с

не посрывает. главно чтоб кол-во перфорированных плиток соответствовало расходу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.