Здравствуйте!
Имеем помещение котельной 15 м. куб., естественная вытяжка, принятая контролирующим органом, сечением в половину кирпича, типа 125 Х 125, высота порядка 7 м, ниже конька, но правило 1:3 по высоте выполнено,
газовый котел 42 Квт, про который всей информации, что потребление газа 5 куб в час, и проект котельной, в котором написано требование трехкратного обмена воздуха в помещении котельной в час.
Дверь плотно закрывается, стены из профлиста в углах имеют некоторое сообщение со смежным помещением гаража, но убрать все щели проблем не составит, если это надо. Из гаража вытяжки нет, но приток хороший через неплотности в воротах.
Вопросы:
1. Как посчитать к-во воздуха, нужное для горения 5 куб м газа в течении часа?
2. Хватает ли имеющейся вытяжки, как это проверить, и надо ли это проверять?)))
3. И какое же отверстие мне надо иметь в уличной стене для обеспечения притока нужного к-ва воздуха.
4. Герметизировать щели в стене между котельной и гаражом надо или нет?
5. Как правильно оформить отверстие в стене, чтобы и мухи не летели, и не перемерзало зимой? стены брус, снаружи 100 утеплитель с вент фасадом.
6. Истинно ли утверждение, что летом естественная вытяжка перестает работать, и без вентилятора не обойтись?
7. Можно ли в вытяжку котельной добавить вытяжку из гаража. Как правильно это сделать?
8. Есть здесь специалисты, способные дать чайнику совет по организации вентиляции по всему дому, и подобрать нужную комплектацию? в Санкт-Петербурге.
Спасибо!!! Огромное!
demon185
За ваши деньги любая вентиляция))))))))
jota
Дано
1. Мощность котельной (кВт) 42
2. КПД % 92
3. Низшая теплота сгорания Qрн (ккал/нм3) 8000
4. Объём котельной (м3) 15
5. Кратность воздухообмена в котельной 3
6. Доп. скорость в решётке (м/с) 1
7. Коэф избытка воздуха 1,2
Расчёт
1. Расход газа макс. (нм3/ч) 5
2. Расход воздуха на горение м3/ч 57
3. Общий приток м3/ч 102
4. Вытяжка м3/ч 45
5. Решётка притока 300х100
6. Дефлектор D150
7. Окно площадь остекления (м2) 0,75
Heater
Цитата(jota @ 20.11.2009, 17:49) *
Дано
1. Мощность котельной (кВт) 42
2. КПД % 92
3. Низшая теплота сгорания Qрн (ккал/нм3) 8000
4. Объём котельной (м3) 15
5. Кратность воздухообмена в котельной 3
6. Доп. скорость в решётке (м/с) 1
7. Коэф избытка воздуха 1,2
Расчёт
1. Расход газа макс. (нм3/ч) 5
2. Расход воздуха на горение м3/ч 57
3. Общий приток м3/ч 102
4. Вытяжка м3/ч 45
5. Решётка притока 300х100
6. Дефлектор D150
7. Окно площадь остекления (м2) 0,75



Добрый день, Jota! А как же рекомендуемая скорость через приточную решетку 0,3м/с? Да и 1м/с может не быть при естественной вентиляции. Скорей всего решетку надо увеличить до 300х300мм.
G_A
Цитата(jota @ 20.11.2009, 18:49) *
Дано
......
6. Доп. скорость в решётке (м/с) 1
7. Коэф избытка воздуха 1,2
Расчёт
1. Расход газа макс. (нм3/ч) 5
2. Расход воздуха на горение м3/ч 57
3. Общий приток м3/ч 102
4. Вытяжка м3/ч 45
5. Решётка притока 300х100
6. Дефлектор D150
7. Окно площадь остекления (м2) 0,75



Спасибо. А что есть дефлектор 150? оголовок?аа,эээ. так уже надет красивый блестящий))) но не дефлектор. что, снимать и ставить круглое чудо?
И я думал до сих пор, что окно касается только газовщиков, сделано 1 м кв по остеклению, 4 мм одно стекло. Проектировщики говорили, что это типа аварийного клапана на случай взрыва, и к вентиляции никак не привязывали.


Цитата(Heater @ 22.11.2009, 20:15) *
Добрый день, Jota! А как же рекомендуемая скорость через приточную решетку 0,3м/с? Да и 1м/с может не быть при естественной вентиляции. Скорей всего решетку надо увеличить до 300х300мм.


Да хоть 500 на 500. вопрос как оформить - обделать, в вентфасаде, чтобы все это не покрылось инеем и не забилось наглухо в морозы, это раз,
И хватит ли тяги ест вентиляции, как ее, тягу, измерить, летом - зимой?... это два.
tolant
Прав Jota.
Делал по такому же алгоритму. Эксперты РосТехНазора принимают такие решения на ура. Из опыта возухозаборная решетка не обмерзает в условиях Питера и Москвы.
G_A
А допустимо ли организовать приток через смежное помещение типа "гараж", через решетки в стенах. В соседнем помещении есть более чем достаточный приток воздуха, но есть дверь из него в дом.
Alex_
Цитата(G_A @ 22.11.2009, 22:57) *
вопрос как оформить - обделать, в вентфасаде...

Вопрос немного не по адресу. Поспрашивайте на форумах застройщиков.
Цитата
чтобы все это не покрылось инеем и не забилось наглухо в морозы,

А с чего бы это приток должен обмерзать? Обмерзают вытяжки.
Цитата
А допустимо ли организовать приток через смежное помещение типа "гараж", через решетки в стенах.
Легко. Заодно автомобиль (-ли) сухие будут. а дверь в дом держИте постоянно закрытой. Только на размерах решеток не экономьте - приточному воздуху придется преодолевать уже два проема.
G_A
Цитата(Alex_ @ 29.11.2009, 12:38) *
Легко


Спасибо. так и сделаю, сэкономлю на одном стояке) поставлю три решетки 300*300 в стену. Какой материал лучше использовать в качестве простейшего фильтра от пыли для этих решеток? В гараже не грязно, но мало-ли, что-то отпилить, что-то замесить...
-=|RastA|=-
Цитата
А допустимо ли организовать приток через смежное помещение типа "гараж", через решетки в стенах. В соседнем помещении есть более чем достаточный приток воздуха, но есть дверь из него в дом.
Цитата
Легко. Заодно автомобиль (-ли) сухие будут. а дверь в дом держИте постоянно закрытой. Только на размерах решеток не экономьте - приточному воздуху придется преодолевать уже два проема.

когда топливо - газ, только так и делают. Иногда даже специально пристраивают гараж к топочной, для воздухозабора. А еще лучше хранить автомобили прямо в топочной, они будут не только сухими, но и уже прогретыми.

Цитата
Какой материал лучше использовать в качестве простейшего фильтра от пыли для этих решеток? В гараже не грязно, но мало-ли, что-то отпилить, что-то замесить...

типа ФяС-U сгодится
G_A
Цитата(-=|RastA|=- @ 17.12.2009, 8:44) *
когда топливо - газ, только так и делают. Иногда даже специально пристраивают гараж к топочной, для воздухозабора. А еще лучше хранить автомобили прямо в топочной, они будут не только сухими, но и уже прогретыми.

не шутка? звучит очень весело. А есть ли какой документ, регламентирующий подачу воздуха, из какого помещения и пр. У меня акт проверки вентиляции и дымоходов разрисован с воздухозабором с улицы. Надо ли заново составлять акт и уведомить кого-то о изменениях?
StalkerS
Может немного не в тему, но все чтоб не создавать новую спрошу здесь.
Допустимо ли по газовым нормам делать дверь между гаражом и котельной? И если да, то может какую особую, там противопожарную, герметичную и т.д.? Кто знает подскажите пожалуйста.
G_A
Цитата(StalkerS @ 13.5.2011, 15:56) *
Может немного не в тему, но все чтоб не создавать новую спрошу здесь.
Допустимо ли по газовым нормам делать дверь между гаражом и котельной? И если да, то может какую особую, там противопожарную, герметичную и т.д.? Кто знает подскажите пожалуйста.

У меня именно так и сделано, и так было запроектировано. Дверь из гаража в котельную. причем нигде не указаны требования к ней. Правда, из гаража есть дверь в дом. Все поключили, все смотрели, газ дали - никто ни слова не сказал.
StalkerS
Цитата(G_A @ 14.5.2011, 23:22) *
У меня именно так и сделано, и так было запроектировано. Дверь из гаража в котельную. причем нигде не указаны требования к ней. Правда, из гаража есть дверь в дом. Все поключили, все смотрели, газ дали - никто ни слова не сказал.

Так в гараже у вас 2 входа получается? В дом и в гараж? А у меня не так немного: из котельной есть выход на улицу и вход в гараж, и все в гараж других входов нет, ну кроме ворот. Но их то частенько изнутри закрывают в такх домах. Так что закладывать дверь эту совсем не хочется.
Но а так норм, запрещающих вход в гараж из котельной не существует в принципе?
StalkerS
Значит в газовом проекте дверь в гараж не нарисовали мне. Похоже этои означает, что ее там быть не должно, по крайней мере по их выдуманным нормам smile.gif (Здесь же говорилось что в реальности запрета нет)
StalkerS
Видимо считается что пары бензина могут в котельную попасть.
Тем не менее, много проектов смотрел где есть вход из гаража в котельную. Все же под вопросом запрет этот.
StalkerS
Видимо считается что пары бензина могут в котельную попасть.
Тем не менее, много проектов смотрел где есть вход из гаража в котельную. Все же под вопросом запрет этот.