Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: высота расположения двигателя насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
S_K
Подскажите пожалуйста в СНиП 2.04.02-84 есть пункт

7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе. а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; …..

Относится ли этот пункт к насосным станция пожаротушения. Насосная станция находится в подвале на отм.-3,100. Если нет то как выбирается отметка оси насоса???

дмитрий01
Относится!
А что в принципе не понятно, делается фундамент и на него устанавливается насос
S_K
Не все впринципе понятно так и сделал, а монтажники хипиш поднимать стали. Говорят ось насоса слишком высоко от пола. Так никто не делает и тд и тп. Вот и решил перестраховаться.
Спасибо
дмитрий01
у меня монтажники делают так: сваривают фундамент из 2-х швеллеров №20 получается 400 мм, на него ставят насос, а потом опалубку и заливают бетоном это фундамент. Вопросов при сдаче не было, как раз недостающие 10 см, остается на сам насос )))
Skorpion
Зачем швеллеры? У Вас много лишнего металла?
Просто опалубка и бетон