Добрый день! Уважаемые форумчане, хочется узнать ваше мнение по следующему вопросу.
1. Имеется 14-этажный жилой дом (общая длина коридора свыше 10 м). Расход на внутреннее пожаротушние - 2 струи по 2,5 л/сек каждая. В подвале дома предполагается разместить насосную станцию с 2-мя группами насосов: 1) группа хоз-питьевых насосов с частотником (2 раб. + 1 рез.), 2) группа пожарных насосов (1 раб. + 1 рез.).
2. В принципе, классическая схема. Но в данном проекте, Заказчик "рекомендует" запроектировать одну насосную установку и на хоз-питье, и на пожар. Я в своей практике никогда с этим не сталкивался. Поэтому хочется спросить, насколько вообще такое требование правомерно, и как потом согласовывать такую установку у пожарных.
3. В примечании 2 п. 4.2.7. СП 10.13130.2009 написано:"Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос." То же самое можно прочесть в примечании 2 п. 12.21 СНиП 2.04.01-85* - все что я нашел в нормативной литературе на эту тему.