craz1983
Такой вопрос. Есть железный теплообменник обмотаный тне горючей термоизоляцией и находится он под навесом. Какая категория по НПБ. И вообще интересно зачем туда воду подводить если там даже теоретически гореть нечему? blink.gif Забыл добавить теплообменник размещён на улице отдельно стоящий от зданий.
inPut
Ну если нечему гореть то "Д", ну в крайнем случае можно и "Г" прицепить если сильно извратиться, а кто (или что) заставляет вас туда воду тянуть? Если нужен ВПВ то бред, а если гидранты то это скорее всего для других зданий.
craz1983
А в каких нормах сказано какие меры по пожарным нормам нужно принимать (становка пожарного щита и.т.д)
inPut
Почитайте все СП для начала, ну и СНИПы приментильно к вашему конктретному объекту.
craz1983
А если не сложно номер этого сборника правил, подсказать можете
ViC
Цитата(craz1983 @ 26.1.2010, 10:46) *
А в каких нормах сказано какие меры по пожарным нормам нужно принимать (становка пожарного щита и.т.д)

ППБ 01-03, НПБ 166-97
inPut
Цитата(ViC @ 26.1.2010, 13:42) *
ППБ 01-03, НПБ 166-97


Ну в принципе все провильно только вместо НПБ лучше пользоваться СП 9.13130.2009

А ППБ 01-03 читать вместе с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон)
Sasha Пожарник
Цитата(craz1983 @ 25.1.2010, 17:18) *
Такой вопрос. Есть железный теплообменник обмотаный тне горючей термоизоляцией и находится он под навесом. Какая категория по НПБ. И вообще интересно зачем туда воду подводить если там даже теоретически гореть нечему? blink.gif Забыл добавить теплообменник размещён на улице отдельно стоящий от зданий.


СП 12.13130.2009
4. Общие положения
4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания — на категории А, Б, В, Г и Д.

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.

Если у Вас навес отдельно стоящий, то Дн или Гн.