dira
Столкнулся с такой ситуацией: в технологическом помещении для оборудования бассейна под потолком расположена приточно-вытяжная система вентиляции с пластинчатым теплообменником. В помещении жарко временами до +30оС. В приточном воздуховоде до нагревателя температура -25оС. Воздуховод утеплен 8мм слоем Пенофола с алюминиевым покрытием. На воздуховоде образуется конденсат который капает. Часть воздуховода поверх Пенофола утеплили 50мм слоем стекловаты с покрытием алюминиевой фольгой. И получилось, что теперь конденсат начал замерзать на границе с урсой.
Скажите, а если утеплить воздуховод внутри 8мм слоем Пенофола, как это изменит ситуацию с конденсатом?
На стыках фланцев под пенофолом даже лед образуется.
JJJJ
Приточка с рециркуляцией?
dira
нет. Только рекуперация, без смешения потоков.
JJJJ
Цитата(dira @ 26.1.2010, 10:00) *
нет. Только рекуперация, без смешения потоков.

Если теплоутилизатор до калорифера, то возможно это с него течет. И в зависимости от погоды то обмерзает, то оттаивает. Т.е. проблема не на наружной поверхности воздуховода а на внутренней и теплоизоляцией ее не решить. Надо проверить отвод конденсата, может замерз, засорился и т.п.
jota
Так и будет.
Температура 30*С влажность наверху около 90%.
Чтоб небыло конденсата надо
- или знать точно влажность воздуха наверху, его температуру.....определить температуру точки росы, определить толщину изоляции по температуре поверхности не ниже точки росы...
- или понизить влажность, обдувая воздуховод сухим воздухом подачи из рекуператора, отсекая влажный воздух от контакта
молодой 2009
Не знаю, в тему или нет - существует программа расчета толщины теплоизоляции, может быть пригодиться для этого случая 4,96МБ
Зольников Михаил
И, как запасной вариант - если нет возможности увеличить толщину изоляции - можно обмотать проблемный участок греющим кабелем.
http://www.rusklimat.ru/catalog/air-condit...ogrev-drenazha/
dira
под теплоутилизатором стоит поддон для сбора конденсата. Течет именно с воздуховода. Уже сделали полутора кратную приточно-вытяжную вентиляцию в этом помещении, и не помогает.
JJJJ
Цитата(dira @ 26.1.2010, 12:18) *
под теплоутилизатором стоит поддон для сбора конденсата. Течет именно с воздуховода. Уже сделали полутора кратную приточно-вытяжную вентиляцию в этом помещении, и не помогает.

Я всетаки рекомендую проверить состояние поддона, возможно он переполняется из за того что засорился конденсатопровод, или просто замерз конденсат в поддоне и уже некуда ему сливаться и т.д. Если же все в порядке, то проблему надо решать наружной теплоизоляцией.
Однако вот эта фраза укрепляет меня в мысле что конденсат внутри воздуховода "... На стыках фланцев под пенофолом даже лед образуется."
DiViGion
Доброе время суток.

Вопрос про использование пенофола для изоляции жестяного воздуховода в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ). Стандартно его предлагают изолировать 1см пенофолом 10мм. Расчет показывает при таких эктремальных условиях гарантированное выпадение конденсата. И даже при +25оС 30% тоже выпадает. теплорасчет.рф ошибается (в чем) или реально проблема есть(тогда как решать)?
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140819022538xglssDr (параметры пенопласта приведены к свойствам пенофола)
v-david
это шутка: в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ) ? минус 30 в квартире как-то не айс, точнее как раз айс...
ИОВ
Цитата(DiViGion @ 18.8.2014, 23:26) *
Вопрос про использование пенофола для изоляции жестяного воздуховода в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ). Стандартно его предлагают изолировать 1см пенофолом 10мм. Расчет показывает при таких эктремальных условиях гарантированное выпадение конденсата. И даже при +25оС 30% тоже выпадает. теплорасчет.рф ошибается (в чем) или реально проблема есть(тогда как решать)?
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140819022538xglssDr (параметры пенопласта приведены к свойствам пенофола)

Любопытные внутренние температуры +28...+25. У Вас там зимний сад тропических культур? или, ну очень теплолюбивые обезьянки? biggrin.gif biggrin.gif
По существу: для себя этот вопрос уже давно решили с помощью монтажников и эксплуатационников (и теперь не рассчитываем -раньше считали). Для воздуховодов с наружным воздухом зимой (минус 22...минус 30) 10 мм пенофола делаем только в технических помещениях (венткамера, насосная и т.п.) с температурой +5... +10. Если есть необходимость прокладки такого воздуховода по тёплым помещениям и коридорам (в проектах это обычно +16... +22 град) - предусматриваем 20 мм пенофола. Пока жалоб в дальнейшем от Заказчиков и эксплуатации не поступало. А +25 в проектах чаще всего бывает только в душевых и ванных комнатах, и никому даже в голову не приходит проложить там воздуховод с наружным воздухом.
DiViGion
Цитата(ИОВ @ 19.8.2014, 6:31) *
Любопытные внутренние температуры +28...+25. У Вас там зимний сад тропических культур? или, ну очень теплолюбивые обезьянки? biggrin.gif biggrin.gif
По существу: для себя этот вопрос уже давно решили с помощью монтажников и эксплуатационников (и теперь не рассчитываем -раньше считали). Для воздуховодов с наружным воздухом зимой (минус 22...минус 30) 10 мм пенофола делаем только в технических помещениях (венткамера, насосная и т.п.) с температурой +5... +10. Если есть необходимость прокладки такого воздуховода по тёплым помещениям и коридорам (в проектах это обычно +16... +22 град) - предусматриваем 20 мм пенофола. Пока жалоб в дальнейшем от Заказчиков и эксплуатации не поступало. А +25 в проектах чаще всего бывает только в душевых и ванных комнатах, и никому даже в голову не приходит проложить там воздуховод с наружным воздухом.

Спасибо, услышал, значит расчет верный. Там теплолюбивые дети и увлажнитель. Расчет действительно приведен для экстремального режима, но ведь и он когда нить случится. Видимо придется мотать 50мм ватой с фольгой.

Цитата(v-david @ 19.8.2014, 1:47) *
это шутка: в квартире (+28оС 50% внутри и -30оС в ВВ) ? минус 30 в квартире как-то не айс, точнее как раз айс...

+28оС 50% в квартире и -30оС в воздуходоводе, проходящем по квартире.