alinok
Помогите, пожалуйста!
Есть 3-х этажное здание АБК (V < 5000куб.м), пристроенное к производственному зданию(1-й эт. и второй свет). Кровля общая.
Согласно п. 6.5 а) внутренний противопож. водопровод не требуется предусматривать (АБК выгороженное противопож. стенами и дверьми, да и вообще пристроенное позже). Ввод воды один на все про все d=65мм. Запроектирован внутренний х-п противопожарный водопровод, причем х-п идет в АБК, а в производственную часть идет противопожарный с ПК.
1) нужно ли предусматривать какое-либо автоматическое пожаротушение в АБКи кто это должен делать?
2) Поставила, на всякий случай насосы (1 раб и 1 рез), чтобы и давление на х-п повышали и в случае пожара включались.
Правильно?
Водяной
1) если оно выгорожено противопожарной стеной и двери противопожарные , то п.6.6* - т.е. не нужно
2)надо смотреть техусловия на подключение, там должен быть гарантированный напор в сети....
какой расход на АБК и какой на пожар промздания? один рабочий насос может работать не совсем корректно в разных режимах)мягко говоря
alinok
Расход на АБК - 3,55 куб.м./час расход на пожар 12,9л/с
Решила ставить накопительный бак в подвальном помещении, из него качать насосами в систему хоз-питьевого-противопожарного водопровода, т.к. ввод один (66мм) и другого не будет mad.gif
Помогите рассчитать объем бака, учитывая что вода в баке должна через 2 суток смениться... helpsmilie.gif