Полная версия этой страницы: Вентиляция в техздании с испарителями СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Denis First
Здравтствуйте! Необходима помощь, есть техздание (9х6) в нем установлены испарители СУГ, нужна ли в таком здании вентиляция, если да то в каком объеме и в каких нормах это можно посмотреть, заранее благодарен!
krizhevskyval
Обязательно!2/3 из нижней зоны и 1/3 из верхней. Кратность вентиляции - см. нормативы на Газоснабжение, раздел "Газоснабжение сжиженными газами" как для помещений категории А-не менее 10 крат в рабочее время и 3х крат. в нерабочее. Сылку на пункт не даю, т.к. пользуюсь украинскими нормами.
Denis First
Спасибо!