Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вытяжка из с/у
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
gremlin77
Монтируем вентиляцию по чужому проекту. В одном месте объеденена вытяжная вентиляция с двух с/у и душевой, где то слышал, что такое техническое решение не совсем корректно. Есть ли какие то ссылки на СНиП, что такое техническеое решение не верно или из личного опыта, возможно ли возникновение проблем при эксплуатации такой системы? Заранее спасибо..)
ime
СНиП 2.08.02-89
3.40. В помещениях с влажным и мокрым режимами устройство, ниш в наружных стенах для размещения нагревательных приборов не допускается. Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых.
СНиП 2.09.04-87
4.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для по помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз. 4, 5а табл. 19.
gremlin77
Спасибо за информацию..)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.