Имеется кровля-витраж, требуется организовать систему снеготаяния и антиобледенения. В качестве отопителей выбрал обогреватели Slimkon. Расчетная температура в помещении +5С. Подскажите как расчитать мощность приборов.
Цитата(BIONDER @ 27.4.2010, 16:05)

Имеется кровля-витраж, требуется организовать систему снеготаяния и антиобледенения.
Снаружи или внутри?
ну вообще это конвекторы для внутр. отопления.
С витражей и стеклянных кровель при их малом уклоне снег не убрать никак. Может только вручную.
Можно конечно положить стальную сетку и закрепить к ней греющий кабель - но небо будет в клеточку, не айс.
А убирать снег, нагревая стекло изнутри - бред.
Кстати, для справки - удельная мощность системы снеготаяния: 300-400 Вт/м2.
Тоже слышал эти цифры по мощности. И так-же скептически отношусь к заложенным в стадии П (не мной) порядка 60 Вт/м2. Снаружи снег убирать невозможно. Насчет электрики- там примерно 5 МВт.
Цитата(Yaushev @ 28.4.2010, 10:13)

ну вообще это конвекторы для внутр. отопления.
С витражей и стеклянных кровель при их малом уклоне снег не убрать никак. Может только вручную.
Можно конечно положить стальную сетку и закрепить к ней греющий кабель - но небо будет в клеточку, не айс.
А убирать снег, нагревая стекло изнутри - бред.
Кстати, для справки - удельная мощность системы снеготаяния: 300-400 Вт/м2.
а как насчет лучистых отопителей или дулок типа фрико?
Объясню.
Нормальная система снеготаяния работает в диапазное температур -7...+5. При -15 снег не топим,
а) потому что он как правило не выпадает
б) 300-400 Вт при t ниже -10 мало
Мое мнение - нужно сделать уклон этого фонаря больше, тогда проблем со снегом не будет
Уклоны фонарей делает архитектор.
А каким образом зная теплопроводность стекла Твн можно посчитать температуру наружной стенки?
4 года назад ставили, и до сих имеет первоначальный вид.В общем рад)
Цитата(Eddie1 @ 20.3.2016, 19:30)

4 года назад ставили, и до сих имеет первоначальный вид.В общем рад)
А что такое "первоначальный вид"? И чему рады?
Цитата(Inchin @ 20.3.2016, 22:03)

А что такое "первоначальный вид"? И чему рады?
Имею ввиду не изменилось качество
А какая температура расчетная под фонарем с учетом градиента по высоте?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,