Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паровой теплообменник в паре с калорифером на этиленгликоле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kotofei
Приточная установка размещается на улице (-32), в здании есть паропровод. Нужна независимая схема теплоснабжения установки по средствам этиленгликоля через паровой теплообменник. Если кто может, помогите принципиальной схемой или примерчиком.
Kotofei
Не ужели ни кто помочь не может
LordN
вместо обведенного краника ставится 2ходовой рег.вентиль
сторона калорифера обозначена плюсиком.

Kotofei
Все просто даже удивляет. А эффективность? и надежность?
LordN
эффективно и надежно.
smile.gif
Kotofei
Спасибо, очень помогло. Буду прочерчивать..
Kotofei
А что с автоматикой. Как регулировать?
LordN
Цитата
Как регулировать?
точно также как и воду. один в один со всеми наворотами по защите от замерзания и т.д. и т.п.
Kotofei
Спасибо за помощь. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.