KARAUL
Всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!
Производственное здание (входящее в некую производственную базу) уже стоит каркас с кровлей. Источник водоснабжения артезианская скважина ( с дебитом 15 м3/ч). По выданным ТУ врезаться нужно в существующие сети базы диаметром Ду=100 мм. По СП 10.13130.2009 определил, что необходимо 2 струи по 5,2 л/с. , получается на три часа пожара необходимо Qпож= 5.2*2*3,6*3=113 м3. Так как у скважины дебит всего 15 м3/ч, необходимо предусматривать емкости для хранения противопожарного запаса воды. Интересно, что на базе нет никаких емкостей, хотя она уже действующая. Вот и проблема, как правильно сделать??? :
1. Можно ли располагать противопожарные емкости для внутреннего пожаротушения в производственных зданиях???. В СП 8.13130.2009 в п. 11.8 написано «Резервуары вместимостью до 100 м3 допускается размещать в отапливаемых помещениях с устройством вентилируемого подполья». Только ведь здесь речь о наружном пожаротушении, не понятно вместимость резервуаров указана общая или одного??? Вентилируемое подполье??? Так как в цехах все место занято оборудованием, единственная свободная площадь это 300 м2 (перекрытие одного цеха на отм +8.000 м пояснение в п. 2). Получается что расположить резервуары можно только на этом перекрытии + там же должна быть противопожарная насосная станция. Можно ли такое???
2. В производственном здании некоторые цеха перекрыты ж/б плитами на разных отметках. Получаются некие карманы между основной кровлей и перекрытиями этих цехов. Прикладываю чертеж в АutoCad. Если я правильно понимаю любую точку этого кармана также необходимо тушить двумя струями???.Нужно ставить стремянку и заводить туда сеть???
3. Так как у них на базе нет резервуаров, может в пояснительной записке к проекту отобразить необходимость устройства резервуаров для хранения запаса воды на внутреннее, внешнее пожаротушение и т.д. а внутренние сети выполнить с указанием, что для нормальной работы системы необходимо устройство емкостей и насосной станции. ???
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!
Sindarkon
Цитата
В производственном здании некоторые цеха перекрыты ж/б плитами на разных отметках. Получаются некие карманы между основной кровлей и перекрытиями этих цехов. Если я правильно понимаю любую точку этого кармана также необходимо тушить двумя струями???.Нужно ставить стремянку и заводить туда сеть???

Если в этих "карманах" присутствуют люди - заводите; если нет - их тушением займётся АУПТ.

Цитата
Так как у них на базе нет резервуаров, может в пояснительной записке к проекту отобразить необходимость устройства резервуаров для хранения запаса воды на внутреннее, внешнее пожаротушение и т.д. а внутренние сети выполнить с указанием, что для нормальной работы системы необходимо устройство емкостей и насосной станции.

Именно так. Просто пишете техзадание на обеспечение дополнительно расхода воды. На территории должно быть наружное пожаротушение и, скорее всего, ещё АУПТ. Скважины с 4 л/с на всё это дело точно не хватит.
KARAUL
Цитата(Sindarkon @ 4.5.2010, 9:37) *
Если в этих "карманах" присутствуют люди - заводите; если нет - их тушением займётся АУПТ.
На территории должно быть наружное пожаротушение и, скорее всего, ещё АУПТ. Скважины с 4 л/с на всё это дело точно не хватит.

На счет АУПТ это точно, здание согласно СП 5.13130.2009 приложение А подпадает под оснащение. Только лично я не занимаюсь этим, пока не научился. Технолог говорит, что в данном здании (в нем производится ремонт тяжелой гусеничной техники) будет порошковое АУПТ. Мне интересно: получается что нужно оснащать средствами АУПТ карманы эти, а также еще и цеха за счет перекрытия которых они получились???
Спасибо за ответ !!!
KARAUL
Люди кто нибудь скажите пару слов по поводу размещения пожрезервуаров для внутреннего пожаротушения в здании и насосной не на первом этаже ...
BTS
Цитата(KARAUL @ 5.5.2010, 7:28) *
Люди кто нибудь скажите пару слов по поводу размещения пожрезервуаров для внутреннего пожаротушения в здании и насосной не на первом этаже ...

Размещение насосной см. СП5 п. 5.10.9, 5.10.10. Баки внутри здания ставить можно. Хоть на крыше.
Помещение для ремонта гусеничной техники нужно тушить водой. Для отдельных помещений хранения ЛВЖ или ГЖ может потребоваться порошок (или пена).
KARAUL
Цитата(BTS @ 5.5.2010, 10:39) *
Размещение насосной см. СП5 п. 5.10.9, 5.10.10. Баки внутри здания ставить можно. Хоть на крыше.
Помещение для ремонта гусеничной техники нужно тушить водой. Для отдельных помещений хранения ЛВЖ или ГЖ может потребоваться порошок (или пена).

Касаемо СП5 п. 5.10.9, 5.10.10, есть такой же пункт в СП 10. говорится в них только про первый этаж, о верхних этажах и прочих ни слово., следовательно в других этажах располагать нельзя, если я все правильно понял smile.gif ! Баки на втором этаже, а насосная на первом причем в разных концах здания (длина здания 84 м.) Получается зашел вводом прошел 84 м заполнил баки, а от них две трубы к насосной станции обратно с уклоном все тежи 84 м. Получается Г.... какое-то...
Баки ох уж эти баки smile.gif По расчету и так получаются аж на 112 м3, а если еще и АУПТ водяное тогда при всем желании бачки эти не влезут smile.gif
Интересно еще как например эту АУПТ монтировать там везде краники мостовые ходют smile.gif