Muta
При прокладке кабелей на кабельных конструкциях, (промпредприятие), следует разделять контрольные от силовые кабели несгораемыми перегородками, также рекомендуется несгораемыми перегородками отделять силовые выше 1 кВ от силовых до 1 кВ. В типовых для этих целей используется лист асбестоцементный по ГОСТ 18124-75 (теперь 18124-95).
Вобщем заказчик просит неиспользовать этот асбестоцементный лист, т.к. асбест вреден, и заменить его на что-нибудь другое...
Уважаемые коллеги какие материалы вы могли бы посоветовать, может кто сталкивался с подобным.?
И в догонку, экспертиза пропускает применение такого материала как асбестоцементные листы?
egor35
перегородки из огнестойких материалов (т. е. таких, которые не горят и не подвергаются значительным деформациям при совместном действии огня и воды при тушении пожара). К ним относятся перегородки из кирпича, железобетона толщиной не менее 8 см и из бетона толщиной в 10 см. Вот, например, на сайте Энергомира все описано.
Alex395
Есть же специальные разделительные перегородки из металла, которые устанавливаются внутри лотка. Зайдите на сайт с аксессуарами по лоткам (или позвоните продавцу). Это самый простой вариант.
Muta
Цитата
перегородки из металла, которые устанавливаются внутри лотка

Кабели бронированные прокладываются открыто, не в лотках , на полках кабельных конструкций.
Металлическая перегородка напрашивается сама собой, только небось дорого...