Полная версия этой страницы:
Котельная на этиленгликоле
посчитал потери давления в систме теплоснабжения, но на воду. Оказалось что теплоноситель пропиленгликоль 30%
подскажите во сколько раз увеличатся потери давления в сисетме, если кинематическая вязкость увеличивается в ва раза
вода 85 гр. = 0,345 м2/с при t=85 гр
пропиленгликоль 0,72 м2/с при t=85 гр
Создаем темы в соответствующих разделах
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/glicol.phpМожно воспользоваться коэффициентами (см.выше), но лучше конечно всё заново пересчитать.
Лейсаночка
24.7.2010, 15:59
Подскажите пожалуйста, какое дополнительное оборудование необходимо для котельной на этиленгликоле. Ни разу не приходилось проектировать, только на воде. Литературы как таковой не нашла. Котельная чисто отопительная. В обоих контурах этиленгликоль
То же, что и на воде.
Дополнительно: ёмкость где готовится раствор и насос для заполнения системы, если система закрытая. Если с открытым расширительным баком, просто гликолевый раствор заливается расширительный бак.
Теплоёмкость гликоля меньше чем воды, поэтому теплопередача немного хуже.
Температурное расширение гликолевой смеси больше чем воды, поэтому если система закрытая, расширительный сосуд больше....
Проверьте рекомендации изготовителя котлов: может ли котёл работать с гликолем.....
И ещё, этиленгликоль ядовит - пить нельзя......и даже его пары не слишком полезны, но он дешевле.
Пропиленгликоль безвредный, но значительно дороже
Клапана и насосы тоже следует подбирать совместимые с гликолем, а то могут начать травить, т.к. этиленгликоль более текуч.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.