Вопрос очень Важен для меня. Строители строят жилье для пострадавших от пожаров. часть домов выполняют из керамзитобетонных блоков утепление дома ведется следующим образом: сайдинг, влаговетрозащита (пленка) минплита 50мм, блок, минплита 50мм. Есть основания подозревать что это в корне неправильно.
Изнутри ещё наверно гипсокартон на минеральную вату.
Для определения истины надо конструкцию ограждения пересчитать на паропроницаемость и определить зону конденсации паров в конструкции наружного ограждения.
По-вмдимому, такая конструкция была расчитана кем-то и утверждена. С вопросами Вам надо обратится не на форум, а в технический надзор который контролирует это строительство и к ответственному архитектору или инженеру самоуправления.
Да конечно, не указал, что потом профиль и ГКЛ. толщина блока 200мм.
Сроки сами знаете какие определил премьер (два мес), все оформляться будет потом, технадзор просто не успевает за всем
Какая расчётная зимняя температура для отопления в вашем регионе?
Московская обл. -28 кажется
Вы правы.
Есть повод для беспокойства. На границе между керамзитным блоком и внутренним слоем минваты возможна конденсация водяных паров и, как следствие - развитие плесени.
огромное спасибо. будем воевать. А расчет произведен в какой программе?
Толщину пленки поставили большую 5 мм., она в лучшем случае 0,3 мм.
Расчитана программой Termika
Цепляю инсталяцию. Программа на польском и англ. языках - выбор языка в окошках наверху.
Есть более серъёзные программы см. www.wufi.de WUFI-Bio 2.0
Термическую проводимость слоёв я взял приблизительные значения. Надо уточнить по факту, т.е. по характеристикам используемых материалов.
arch_artem
22.10.2010, 11:30
Да, тут без пароизоляции изнутри - никак. Сайдинг должен крепится на обрешетку, т.е. м/у сайдингом и утеплителем д.б. вент зазор 30-50 мм
испытатель
22.10.2010, 18:27
По моему мнению, Более Важным моментом является отсечение функции теплоаккумулирующей способности стен. А затем уже все остальное описанное jota.
arch_artem
23.10.2010, 15:57
Да здесь бы сохранить основное назначение стены, а теплоаккумулирующая способность - побочное свойство.