Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: туман на предприятии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Opilane
Ув. Специалисты, подскажите!
На предприятии происходит транспортировка продукта переработки (с х% влагосодержания) с помощью открытых конвейеров. Конвейера проходят по закрытым галереям.
Тпродукта-(90-130С)
В холодное время года образуется туман, от которого необходимо избавиться.
Предполагаемое решение: вентиляция приток/выт. + обогреватели-калориферы.
•Может есть у кого-то опыт как лучше организовать воздухообмен?
•Какие данные нужно спросить у технологов (% влаги в продукте, что еще?)
Циркуль
Цитата(Opilane @ 12.11.2010, 8:28) *
Ув. Специалисты, подскажите!
На предприятии происходит транспортировка продукта переработки (с х% влагосодержания) с помощью открытых конвейеров. Конвейера проходят по закрытым галереям.
Тпродукта-(90-130С)
В холодное время года образуется туман, от которого необходимо избавиться.
Предполагаемое решение: вентиляция приток/выт. + обогреватели-калориферы.
•Может есть у кого-то опыт как лучше организовать воздухообмен?
•Какие данные нужно спросить у технологов (% влаги в продукте, что еще?)

Попробуйте так же получить вредность, и взрывоопасность производства у технологов.
Утверждать не буду для более точного совета нужно порыться в литературе, но я воздухообмен сделал бы так: Вытяжку вдоль конвейера, а приток в рабочую зону с боков.
Кстати так же спросите требуется ли баланс в помещении или же вытяжка должна превышать приток
jota
Цитата(Opilane @ 12.11.2010, 7:28) *
Тпродукта-(90-130С)
В холодное время года образуется туман, от которого необходимо избавиться.
Предполагаемое решение: вентиляция приток/выт. + обогреватели-калориферы.

Пластинчатый рекуператор с вентиляторами без калориферов.
Он осушит воздух в галерее и использует технологическое тепло. А греть калориферами и выбрасывать потом наружу - деньги на ветер.
vadim999

А зачем избавляться от тумана-то? Кому (чему) он мешает? А если мешает, то только в "холодное время"? или в теплое - тож?
jota
Цитата(vadim999 @ 12.11.2010, 8:29) *
только в "холодное время"? или в теплое - тож?

Летом не видали тумана?
Теплопоступления + влажность при наружной температуре ниже точки росы этих поступлений вызовет образование тумана больше или меньше....
Туман тяжелее воздуха , поэтому естественной вентиляцией его удалить сложно.....
vadim999
Цитата(jota @ 12.11.2010, 9:43) *
Летом не видали тумана?
...


Дык, об что и речь! "...туман-то", только видимости мешает или каким либо другим более глубинным процессам ( или вызывает какие-то негативные послетствия).
Opilane
Цитата
Дык, об что и речь! "...туман-то", только видимости мешает или каким либо другим более глубинным процессам ( или вызывает какие-то негативные послетствия).


Мешает обслуживанию и разрушает металлоконструкции
vadim999
Цитата(Opilane @ 12.11.2010, 11:57) *
Мешает обслуживанию и разрушает металлоконструкции


О-ба-на! Тогда надо знать все технологические требования по транспортированию подукта (полупрдукта, сырья) по данному транспотеру. Мож его остужать и осушать нельзя. И ещё. что значить "обслуживать"? Сам транспортер и на ходу? Или траспортируемый продукт.
zaharov63
Цитата(Opilane @ 12.11.2010, 8:28) *
На предприятии происходит транспортировка продукта переработки (с х% влагосодержания) с помощью открытых конвейеров. Конвейера проходят по закрытым галереям.

А каковы размеры галерей и где расположены, какие ограждающие конструкции , и почему нельзя укрыть конвейеры?
Vik
Пардон, вопрос: туман - водяной?
Состав тумана?
Точка росы?
Теплоизоляция, двойные стенки галереи. Они должны быть прозрачные?
Opilane
Цитата
О-ба-на! Тогда надо знать все технологические требования по транспортированию подукта (полупрдукта, сырья) по данному транспотеру. Мож его остужать и осушать нельзя.


Это конечный продукт, транспортируется на отвалы. Работники проверяют, контролируют рабочий процесс, и, если надо обслуживают.

Цитата
А каковы размеры галерей и где расположены, какие ограждающие конструкции , и почему нельзя укрыть конвейеры?


Вот некоторые отрезки, точных размеров пока нет, участок основной протяженности примерно - 4м ширина, 3-4м высота. Огражд.конструкции по фото видно кирпич, местами sandwich, бетон.
Насчет укрыть- этот вопрос тоже попробуем рассматривать, может что-то и можно, может даже что-то типа выт. зонта организовать.

Цитата
Пардон, вопрос: туман - водяной?Состав тумана?


Этот вопрос тоже задам технологу.
vadim999
Цитата(jota @ 12.11.2010, 9:21) *
Пластинчатый рекуператор с вентиляторами без калориферов.
Он осушит воздух в галерее и использует технологическое тепло. А греть калориферами и выбрасывать потом наружу - деньги на ветер.


Как бы конденсат в рекуператоре не замерз, по зиме.
На фотках, вроде пыли мало, но подстраховаться воздушными фильтрами на "теплом" входе
рекуператор, озадачиться - не лишняя затея.
Приток после рекуператора "загнать" на нижний ярус (этаж), ну это уж решить на месте.
Opilane
Цитата(jota @ 12.11.2010, 9:21) *
Пластинчатый рекуператор с вентиляторами без калориферов.
Он осушит воздух в галерее и использует технологическое тепло. А греть калориферами и выбрасывать потом наружу - деньги на ветер.


Т.е. вообще не использовать догрев после теплообменника?

С такой влажностью теплообменник будет обмерзать, что нужно предусмотреть, что бы при минусовых температурах всё работало?

Boris Blade
А че за вещество по транспортерам таскают?
jota
Цитата(Opilane @ 13.11.2010, 10:34) *
Т.е. вообще не использовать догрев после теплообменника?
С такой влажностью теплообменник будет обмерзать, что нужно предусмотреть, что бы при минусовых температурах всё работало

1. Не использовать.
2. Не будет он обмерзать. При работе вентиляции влажность сразу разбавится потоком более сухого воздуха....Да и разность температур Твн и Тнар значительно меньше, чем в помещении с отоплением... а рекуператор нужен, чтобы техника не замерзала, т.е. использовать технологическое тепло.
vadim999
Цитата(jota @ 12.11.2010, 9:43) *
Летом не видали тумана?
Теплопоступления + влажность при наружной температуре ниже точки росы этих поступлений вызовет образование тумана больше или меньше....
Туман тяжелее воздуха , поэтому естественной вентиляцией его удалить сложно.....
jota Дата 13.11.2010, 15:14 2. Не будет он обмерзать. При работе вентиляции влажность сразу разбавится потоком более сухого воздуха....Да и разность температур Твн и Тнар значительно меньше, чем в помещении с отоплением... а рекуператор нужен, чтобы техника не замерзала, т.е. использовать технологическое тепло.


"А из зала кричат, давай(ТЕ) подробности..."(с) при Тнар менее минус 15 гр. mad.gif
Opilane
Цитата
"А из зала кричат, давай(ТЕ) подробности..."(с) при Тнар менее минус 15 гр. mad.gif

Скоро будут. rolleyes.gif
Opilane
Вот, что получили от технолога:

Температура внутри зданий, в холодное время года +5ºC.
В помещениях имеется химически агрессивная среда. Транспортируемая зола содержит разные соли, которые под совместным воздействием водного пара и мелкой фракции золы вызывают коррозию металла.
jota
Цитата(Opilane @ 16.11.2010, 11:32) *
В помещениях имеется химически агрессивная среда. Транспортируемая зола содержит разные соли, которые под совместным воздействием водного пара и мелкой фракции золы вызывают коррозию металла.[/i]

Это без вентиляции пары высокой концентрации. При работе вентиляции, концентрация уменьшится на порядок и пар будет выброшен прежде, чем успеет сконденсироваться.
Рекуператор надо выбирать с эпоксидным покрытием или пластиковый.....
Vik
У вас туман не просто водяной, а соляной и не просто соляной, против которого спец. оборудование в "морском" исполнении, а вообще непонятно, какие соли.
Тогда только:
1. Изоляция - убрать отпотевание.
2.Вентиляция - снизить концентрацию водяного пара,содержащего соли.
2.Коррозионно устойчивые материалы.

Конкретно - только расчет - чего и скоко.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.