Цитата(Kaveckiy @ 15.1.2011, 18:27)

А, кстати, Вы не ткнете носом в методику настройки, а то надоело методом инженерного тыка настраивать

Немного теории.
Скорее всего вы хотите управлять тепловой мощностью ваших радиаторов: в зависимости от разницы между текущей температурой и значением температуры уставки включать ваши радиаторы, например, на 80%, 50% и т.п. их тепловой мощности.
На какую тепловую мощность должны включаться радиаторы и вычисляет терморегулятор. Это значение в % виде отправляет в шину.
Обычно терморегуляторы "работают" в Пропорционально-интегральном режиме. Вручную можно задать диапазон пропорционального регулирования и период интегрирования. Влезать в эти опции и тем более менять в них настойки следует только, если предустановленные настройки не обеспечивают точность управления.
Для 99% инсталяций достаточное предустановленных настроек. Для это в параметре "Тип отопителя" задайте "радиатор" или "теплый пол" и терморегулятор сам установит нужные значения.
Настройка электромеханического сервопривода ABB ST/K 1.1. Для АВВ их делает Theben поэтому смотрите инструкцию в скрепе по настройке этого сервопривода.
Для управления термоэлектрическими сервоприводами (ихт бин термоголовами) потребуется специальный актуатор, который преобразует полученное по шине процентное значение от терморегулятора в цикл ШИМ (широтно-импульсного модулирования). Например период ШИМ 10 минут, от терморегулятора приходит 70%, тогда на 7 минут на термоголову будет подаваться напряжение, 3 минуты - нет, затем опять 7 минут подается, 3 минуты нет.
Для таких актуаторов крайне важно правильно задать период ШИМ. Для этого установите термоголову на клапан подайте напряжение и замерьте время, за которое термоголова полностью откроет (или закроет) клапан; затем снимите напряжение и замерьте время, за которое клапан полностью закроется (или откроется). Сложите эти времена. Период ШИМ должен в 1,5-2 раза превышать эту сумму.
Остальные настройки описаны в инструкциях на конкретное оборудование.