Полная версия этой страницы:
Пожаротушение трасформаторов
Подскажите пожалуста, в проекте необходимо предусмотреть пожаротушение 3-х трансформаторов (63 МВа, 63МВа, 80 МВа) установленных открыто, от одной насосной станции, "иду" к ним одним подводящим трубопроводом (кольцевая магистраль) и делаю отводы на каждый трансформатор. Соответственно на отводах ставлю отдельные ЗПУ. И тут самое интересное, согл. РД 34.49.104 пункт 2.31. Узлы управления и отдельные ЗПУ трансформаторов должны располагаться:
- в отдельных помещениях согласно требованиям п. 2.41 СНиП 2.04.09-84*
- открыто, не ближе 15 м до установленного снаружи трансформатора при температуре наружного воздуха +5 °C и выше.
Т.е. получается что на улице ЗПУ ставить нельзя (зима-то суровой может быть!). Отдельно здание для него не построишь. Так что делать? Может к каждому трансформатору предусмотреть свой подводящий трубопровод?
Sindarkon
27.12.2010, 10:39
Какое расстояние до трансформаторов? Если меньше 200 м, ведите на каждый трансформатор отдельную трубу.
Расстояние меньше 200, точнее до дальнего 140м. Спасибо! А что за источник этой информации?
Sindarkon
27.12.2010, 14:51
СП 8.13130.2009.
Со всем уважением, и простите мою бестолковость, не могу найти такой пункт в этом СП.
Sindarkon
28.12.2010, 18:40
Я тут перечитал РД: 200 м Вам не помогут - они для подводящего трубопровода. Нужно производить расчёты по инерционности системы (времени заполнения питающего и распределительного трубопроводов). Это пункты 2.25-2.27 РД.
Да, конечно, расчет по инерционности обязателен. Но вопрос-то открыт. Как быть с расположением ЗПУ для каждого трансформатора?
Sindarkon
29.12.2010, 14:44
Так об этом и речь. Тянете отдельный трубопровод до каждого трансформатора и считаете, успеет ли он заполниться водой за 3 минуты. А все ЗПУ будут установлены в одном уютном отапливаемом помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.