Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чертеж котла ДКВР 65,5-13ГМ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
К.Д.
Коллеги!

Если у кого-то есть габаритный чертеж котла или ссылка на него поделитесь пожалуйста. По сети порыл, но адекватного тм мало и с заводскими данными не очень стыкуется.
ruben
Цитата(К.Д. @ 7.1.2011, 13:19) *
Коллеги!

Если у кого-то есть габаритный чертеж котла или ссылка на него поделитесь пожалуйста. По сети порыл, но адекватного тм мало и с заводскими данными не очень стыкуется.


Вы имели в виду 6,5/13? Тогда ловите. Скан с паспорта

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
К.Д.
Спасибо большое, его и имел ввиду. У Бийска просто немного другое обозначение сейчас.
Denis_El
Подскажите пожалуйста, где и как у этого котла расположена чугунная перегородка, не могу разобраться как у него продукты сгорания в конвективном пучке проходят
Denis_El
Сканы чертежей отличные. А может у кого есть еще разрезы б-б в-в и г-г. Очень нужны.
ruben
Цитата(Denis_El @ 11.1.2011, 10:50) *
Подскажите пожалуйста, где и как у этого котла расположена чугунная перегородка, не могу разобраться как у него продукты сгорания в конвективном пучке проходят


Денис, тут всё достаточно просто. Посмотрите на вид сверху. Дымовые газы из топки через прямоугольный проем в правой части разделительной стенки из шамотного кирпича попадают вначале в камеру догорания. Она предназначена для того, чтобы избежать затягивания факела в конвективный пучок, а также для уменьшения химической неполноты сгорания и уноса несгоревших частиц. Далее, газы, через проем между левой (от фронта) стенкой котла и первой чугунной перегородкой поступают в первый котельный пучок. После чего, поворачивают в проем между правой (от фронта) стенкой котла и второй чугунной перегородкой и поступают во второй котельный пучок. После этого дымовые газы через проем между левой (от фронта) и задней стенкой котла удаляются в экономайзер, и далее, в дымовую трубу.
Таким образом, газы совершают два полных разворота в кипятильном пучке и ассиметрично от входа в камеру догорания покидают котёл.
Цифрами 1 и 2 я показал чугунные перегородки, линией - ход газов.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вы просили помочь с видами. У меня есть сканы этих видов. Держите.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Denis_El
Спасибо большое за чертежи, с газами уже разобрался.
Делаю перевод этого котла (6,5-13) в водогрейный режим. Результаты обещаю выложить здесь для обсуждения.
Пока выкладываю для ознакомления заводской проект перевода ДКВР 10-13 в водогрейный режим. Может кому пригодится.
Пока у меня есть пара вопросов, может кто знает.
1) Какая степень выгорания топлива на входе в камеру догорания.
2) Насколько близко Кирпичная перегородка отделяющая топку от камеры догорания примыкает к трубам бокового экрана.
Denis_El
Ещё раз спасибо за чертежы и подробное описание.
Выкладываю чертёж. Ещё раз повторяю для ознакомления.
ruben
Цитата(Denis_El @ 13.1.2011, 14:13) *
Спасибо большое за чертежи, с газами уже разобрался.
Делаю перевод этого котла (6,5-13) в водогрейный режим. Результаты обещаю выложить здесь для обсуждения.
Пока выкладываю для ознакомления заводской проект перевода ДКВР 10-13 в водогрейный режим. Может кому пригодится.
Пока у меня есть пара вопросов, может кто знает.
1) Какая степень выгорания топлива на входе в камеру догорания.
2) Насколько близко Кирпичная перегородка отделяющая топку от камеры догорания примыкает к трубам бокового экрана.


1. Степень выгорания - 100%. Вообще то газ заканчивает сгорать примерно около 1метра от переднего экрана в случае горения в ГМГ-4.
2. Вот чертёж стенки ДКВР-6,5 и сделанная мной фотография камеры догорания ДКВР-2,5 - также примерно и в шестёрке

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

От левого бокового экрана до стенки - умозрительно где-то сантиметра 3...5
ruben
Цитата(ruben @ 13.1.2011, 18:51) *
1. Степень выгорания - 100%. Вообще то газ заканчивает сгорать примерно около 1метра от переднего экрана в случае горения в ГМГ-4.


Конечно же - преднего фронта. В ДКВР-6,5 переднего и заднего экрана нет
Denis_El
По факту заднего экрана нет, но с точки зрения теплообмена, первый ряд труб конвективного пучка проходит перед чугунной перегородкой, и с точки зрения теплообмена в топке он является самым что не наесть задним экраном.
Про выгорание я и сам понял что ерунду спросил. Просто последнее время в основном твёрдое топливо было.
ruben
Цитата(Denis_El @ 14.1.2011, 8:40) *
По факту заднего экрана нет, но с точки зрения теплообмена, первый ряд труб конвективного пучка проходит перед чугунной перегородкой, и с точки зрения теплообмена в топке он является самым что не наесть задним экраном.
Про выгорание я и сам понял что ерунду спросил. Просто последнее время в основном твёрдое топливо было.


Нет. Часть труб первого конвективного пучка за первой чугунной перегородкой закрыто от радиации и тепло передаётся исключительно конвекцией. При расчёте эту часть нельзя считать радиационной. Только небольшая часть труб в переходной зоне - прямоугольного проёма может и должна считаться как радиационная.
А понятие передний и задний экран - только для ДКВР-10 (ну и 20 ессно)
Denis_El
В этом я с Вами не согласен. Первый ряд труб конвективного пучка проходящий вдоль чугунной перегородки, находящийся в камере догорания, явлется по сути задним экраном, камеры догорания. даже если прямое излучение из топки не попадает на прямую на все перечисленные выше трубы, то всё-равно газы там горячие (явно выше 1000 градусов цельсия). Плюс объём камеры догарания достаточно большой и излучение будет сильное. При это трубы идут впритирку к стене и полноценного обтекания не будет, хотя скорости газов наверное высокие.
кроме того в нормах теплового расчёта, для двухкамерных топок, в расчёт камеры охлаждения нет теплоотдачи конвекцией.

Хочу посчитать топку дважды.
1) Просто топку как будто нет кирпичной прегородки.
2) Как двухкамерную топку.
Ну и сравнить.
ruben
Пусть будет так, хотя спорно. Собственно количество тепла от дымовых газов к воде от этого не изменится.
В зоне ядра факела температура - порядка 1800...2000 градусов и основная составляющая радиационного теплообмена связана с этой температурой. Радиация связана насколько я знаю свечением частиц углерода, участвующих в реакциях горения метана.
В камере догорания, закрытой стенкой, радиационная часть по сравнению с конвективной должна быть намного меньше и действительно связана только с темпепературой газов (800...1000). Там нет частиц углерода, только нагретые дымовые газы
locti
а чертежей барабанов случайно нет?
limon.83
Ищу строительное задание на фундамент данного котла. Так же буду рад любой другой полезной информации по этому котлу (Чертежи, схемы, описания..)
limon.83
Кое что нашел сам. Чертежи Дквр и не только есть тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1642955
limon.83
Уважаемые коллеги, подскажите.

Реально ли найти типовой проект на обмуровку котла ДКВр 6,5-13. Может у кого-то есть под рукой? Буду благодарен.

aaaaaaaaa
есть ли у кого моделирование парового котла дквр 6,5-13 для угля, может какие-нибудь дипломные работы или еще что-нибудь
Лыткин
Цитата(ruben @ 14.1.2011, 21:18) *
Пусть будет так, хотя спорно. Собственно количество тепла от дымовых газов к воде от этого не изменится.
В зоне ядра факела температура - порядка 1800...2000 градусов и основная составляющая радиационного теплообмена связана с этой температурой. Радиация связана насколько я знаю свечением частиц углерода, участвующих в реакциях горения метана.
В камере догорания, закрытой стенкой, радиационная часть по сравнению с конвективной должна быть намного меньше и действительно связана только с темпепературой газов (800...1000). Там нет частиц углерода, только нагретые дымовые газы


Измерял пирометром, т-ра факела в топке, на газе, 1200-1350 С.
EduardKonst
Цитата
может какие-нибудь дипломные работы или еще что-нибудь


Не знаю в тему или нет, но очень много подобной информации нахожу на twirpx, вот посмотрите например: http://www.twirpx.com/about/search/?search...%9A%D0%92%D0%A0

Занимаюсь экспертизой промбезопасности, приходится сталкиваться с очень большим количеством разного оборудования, всё в жизни не изучишь, так всегда нахожу информацию там и ещё на dwg.ru
tiptop
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 8:47) *
очень много подобной информации нахожу на twirpx

Вы перечисляете им деньги?
EduardKonst
Цитата
Вы перечисляете им деньги?

Бывает когда сильно надо

А ещё чертежи всех ДКВр вроде есть на http://dkwr.ru/
Галиев
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 12:15) *
А ещё чертежи всех ДКВр вроде есть на http://dkwr.ru/


Очень познавательная ссылка. bestbook.gif
tiptop
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 18:37) *
... а описания нескольких ДКВр есть у меня :-)


Может быть, есть и это:

"Паровые котлы ДКВР. Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации" Бийского котельного завода (1978 ?) ?
Лыткин
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 18:37) *

Обратите внимание котёл ДКВр-20/13 для твёрдого топлива, выполнен в высокой компановке.
Тим_Камчатка
Коллеги! Огромная благодарность Вам. Ваша помощь и информация сыграли для меня огромную роль. От всей души Благодарю!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.