Полная версия этой страницы:
Чертеж котла ДКВР 65,5-13ГМ
Коллеги!
Если у кого-то есть габаритный чертеж котла или ссылка на него поделитесь пожалуйста. По сети порыл, но адекватного тм мало и с заводскими данными не очень стыкуется.
Цитата(К.Д. @ 7.1.2011, 13:19)

Коллеги!
Если у кого-то есть габаритный чертеж котла или ссылка на него поделитесь пожалуйста. По сети порыл, но адекватного тм мало и с заводскими данными не очень стыкуется.
Вы имели в виду 6,5/13? Тогда ловите. Скан с паспорта
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Спасибо большое, его и имел ввиду. У Бийска просто немного другое обозначение сейчас.
Подскажите пожалуйста, где и как у этого котла расположена чугунная перегородка, не могу разобраться как у него продукты сгорания в конвективном пучке проходят
Denis_El
11.1.2011, 22:27
Сканы чертежей отличные. А может у кого есть еще разрезы б-б в-в и г-г. Очень нужны.
Цитата(Denis_El @ 11.1.2011, 10:50)

Подскажите пожалуйста, где и как у этого котла расположена чугунная перегородка, не могу разобраться как у него продукты сгорания в конвективном пучке проходят
Денис, тут всё достаточно просто. Посмотрите на вид сверху. Дымовые газы из топки через прямоугольный проем в правой части разделительной стенки из шамотного кирпича попадают вначале в камеру догорания. Она предназначена для того, чтобы избежать затягивания факела в конвективный пучок, а также для уменьшения химической неполноты сгорания и уноса несгоревших частиц. Далее, газы, через проем между левой (от фронта) стенкой котла и первой чугунной перегородкой поступают в первый котельный пучок. После чего, поворачивают в проем между правой (от фронта) стенкой котла и второй чугунной перегородкой и поступают во второй котельный пучок. После этого дымовые газы через проем между левой (от фронта) и задней стенкой котла удаляются в экономайзер, и далее, в дымовую трубу.
Таким образом, газы совершают два полных разворота в кипятильном пучке и ассиметрично от входа в камеру догорания покидают котёл.
Цифрами 1 и 2 я показал чугунные перегородки, линией - ход газов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВы просили помочь с видами. У меня есть сканы этих видов. Держите.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Denis_El
13.1.2011, 14:13
Спасибо большое за чертежи, с газами уже разобрался.
Делаю перевод этого котла (6,5-13) в водогрейный режим. Результаты обещаю выложить здесь для обсуждения.
Пока выкладываю для ознакомления заводской проект перевода ДКВР 10-13 в водогрейный режим. Может кому пригодится.
Пока у меня есть пара вопросов, может кто знает.
1) Какая степень выгорания топлива на входе в камеру догорания.
2) Насколько близко Кирпичная перегородка отделяющая топку от камеры догорания примыкает к трубам бокового экрана.
Denis_El
13.1.2011, 14:40
Ещё раз спасибо за чертежы и подробное описание.
Выкладываю чертёж. Ещё раз повторяю для ознакомления.
Цитата(Denis_El @ 13.1.2011, 14:13)

Спасибо большое за чертежи, с газами уже разобрался.
Делаю перевод этого котла (6,5-13) в водогрейный режим. Результаты обещаю выложить здесь для обсуждения.
Пока выкладываю для ознакомления заводской проект перевода ДКВР 10-13 в водогрейный режим. Может кому пригодится.
Пока у меня есть пара вопросов, может кто знает.
1) Какая степень выгорания топлива на входе в камеру догорания.
2) Насколько близко Кирпичная перегородка отделяющая топку от камеры догорания примыкает к трубам бокового экрана.
1. Степень выгорания - 100%. Вообще то газ заканчивает сгорать примерно около 1метра от переднего экрана в случае горения в ГМГ-4.
2. Вот чертёж стенки ДКВР-6,5 и сделанная мной фотография камеры догорания ДКВР-2,5 - также примерно и в шестёрке
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаОт левого бокового экрана до стенки - умозрительно где-то сантиметра 3...5
Цитата(ruben @ 13.1.2011, 18:51)

1. Степень выгорания - 100%. Вообще то газ заканчивает сгорать примерно около 1метра от переднего экрана в случае горения в ГМГ-4.
Конечно же - преднего фронта. В ДКВР-6,5 переднего и заднего экрана нет
По факту заднего экрана нет, но с точки зрения теплообмена, первый ряд труб конвективного пучка проходит перед чугунной перегородкой, и с точки зрения теплообмена в топке он является самым что не наесть задним экраном.
Про выгорание я и сам понял что ерунду спросил. Просто последнее время в основном твёрдое топливо было.
Цитата(Denis_El @ 14.1.2011, 8:40)

По факту заднего экрана нет, но с точки зрения теплообмена, первый ряд труб конвективного пучка проходит перед чугунной перегородкой, и с точки зрения теплообмена в топке он является самым что не наесть задним экраном.
Про выгорание я и сам понял что ерунду спросил. Просто последнее время в основном твёрдое топливо было.
Нет. Часть труб первого конвективного пучка за первой чугунной перегородкой закрыто от радиации и тепло передаётся исключительно конвекцией. При расчёте эту часть нельзя считать радиационной. Только небольшая часть труб в переходной зоне - прямоугольного проёма может и должна считаться как радиационная.
А понятие передний и задний экран - только для ДКВР-10 (ну и 20 ессно)
Denis_El
14.1.2011, 11:37
В этом я с Вами не согласен. Первый ряд труб конвективного пучка проходящий вдоль чугунной перегородки, находящийся в камере догорания, явлется по сути задним экраном, камеры догорания. даже если прямое излучение из топки не попадает на прямую на все перечисленные выше трубы, то всё-равно газы там горячие (явно выше 1000 градусов цельсия). Плюс объём камеры догарания достаточно большой и излучение будет сильное. При это трубы идут впритирку к стене и полноценного обтекания не будет, хотя скорости газов наверное высокие.
кроме того в нормах теплового расчёта, для двухкамерных топок, в расчёт камеры охлаждения нет теплоотдачи конвекцией.
Хочу посчитать топку дважды.
1) Просто топку как будто нет кирпичной прегородки.
2) Как двухкамерную топку.
Ну и сравнить.
Пусть будет так, хотя спорно. Собственно количество тепла от дымовых газов к воде от этого не изменится.
В зоне ядра факела температура - порядка 1800...2000 градусов и основная составляющая радиационного теплообмена связана с этой температурой. Радиация связана насколько я знаю свечением частиц углерода, участвующих в реакциях горения метана.
В камере догорания, закрытой стенкой, радиационная часть по сравнению с конвективной должна быть намного меньше и действительно связана только с темпепературой газов (800...1000). Там нет частиц углерода, только нагретые дымовые газы
а чертежей барабанов случайно нет?
limon.83
8.11.2011, 14:49
Ищу строительное задание на фундамент данного котла. Так же буду рад любой другой полезной информации по этому котлу (Чертежи, схемы, описания..)
limon.83
11.11.2011, 16:28
Кое что нашел сам. Чертежи Дквр и не только есть тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1642955
limon.83
13.12.2011, 10:44
Уважаемые коллеги, подскажите.
Реально ли найти типовой проект на обмуровку котла ДКВр 6,5-13. Может у кого-то есть под рукой? Буду благодарен.
aaaaaaaaa
8.6.2012, 17:16
есть ли у кого моделирование парового котла дквр 6,5-13 для угля, может какие-нибудь дипломные работы или еще что-нибудь
Цитата(ruben @ 14.1.2011, 21:18)

Пусть будет так, хотя спорно. Собственно количество тепла от дымовых газов к воде от этого не изменится.
В зоне ядра факела температура - порядка 1800...2000 градусов и основная составляющая радиационного теплообмена связана с этой температурой. Радиация связана насколько я знаю свечением частиц углерода, участвующих в реакциях горения метана.
В камере догорания, закрытой стенкой, радиационная часть по сравнению с конвективной должна быть намного меньше и действительно связана только с темпепературой газов (800...1000). Там нет частиц углерода, только нагретые дымовые газы
Измерял пирометром, т-ра факела в топке, на газе, 1200-1350 С.
EduardKonst
4.8.2014, 7:47
Цитата
может какие-нибудь дипломные работы или еще что-нибудь
Не знаю в тему или нет, но очень много подобной информации нахожу на twirpx, вот посмотрите например:
http://www.twirpx.com/about/search/?search...%9A%D0%92%D0%A0Занимаюсь экспертизой промбезопасности, приходится сталкиваться с очень большим количеством разного оборудования, всё в жизни не изучишь, так всегда нахожу информацию там и ещё на dwg.ru
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 8:47)

очень много подобной информации нахожу на twirpx
Вы перечисляете им деньги?
EduardKonst
4.8.2014, 11:15
Цитата
Вы перечисляете им деньги?
Бывает когда сильно надо
А ещё чертежи всех ДКВр вроде есть на
http://dkwr.ru/
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 12:15)

А ещё чертежи всех ДКВр вроде есть на
http://dkwr.ru/Очень познавательная ссылка.
EduardKonst
4.8.2014, 17:37
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 18:37)

... а описания нескольких ДКВр есть у меня :-)
Может быть, есть и это:
"Паровые котлы ДКВР. Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации" Бийского котельного завода (1978 ?) ?
Цитата(EduardKonst @ 4.8.2014, 18:37)

Обратите внимание котёл ДКВр-20/13 для твёрдого топлива, выполнен в высокой компановке.
Тим_Камчатка
15.4.2015, 23:28
Коллеги! Огромная благодарность Вам. Ваша помощь и информация сыграли для меня огромную роль. От всей души Благодарю!