Набросал вот схемку. Здание - спальный корпус санатория.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Получается при пожаре на первых 4-ех этажах включаются обе системы и работают на расчетные расход.
Выше с 5-го по 7-ой достаточно одной системы ДУ, но шахт в любом случае будет две.
ДУмаю оставить клапана на одной из систем с 5-го по 7-ой с устройством ответвлений и дымоприемников, что бы выполнялось требование 45 метров на один дымоприемник, на другой системе убрать.
Либо оставить как на схеме и клапана с 5-го по 7-ой рассчитать на половину расхода, т.е при пожаре на любом из этажей будут включаться обе системы.