Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно задать воздухообмен в помещении МРТ.
По новому СанПиН 2.1.3.2630 – 10 (прил. 3) приток и вытяжка в процедурных магнитно-резонансной томографии принимаются 100% от расчетного воздухообмена на удаление теплоизбытков.
Принимаю
-тепловыделения от людей 135 Вт/чел;
-теплопоступления от освещения – 25 Вт/м2;
- теплов от оборудования.
Все складываю и нахожу кол-во подаваемого воздуха.

Сколько Вт правильно принять на оборудование??
Правилен ли такой расчет??
helpsmilie.gif
winch
А какой именно томограф - известно?
Khorya
unsure.gif нет. Стадия проект. Мне б приблизительно хоть прикинуть)
winch
Черкните в личку - попробуем Вам помочь!
Вован (Киев)
Встречал томографы с тепловыделениями до 20кВт
winch
Да гораздо бОльшие бывают - и 100 кВт встречались
Fedya
Вентиляцию в процедурной МРТ выполняет сам поставщик оборудования. С процедурной думать не надо.
Вован (Киев)
Всем бы такое счастье smile.gif))
Vice
Требуйте задание от технологов. Как правило поставщики томографов выдают стандартные задания, которые технологи привязывают к местности. Просто возможно несколько вариантов снятия теплоизбытков с томографа. В основном они состредоточены в тех. помещении рядом с процедурной. Прилагаю на всякий случай образец задания ,с которым довелось столкнуться мне.