Ruslan79
22.3.2011, 16:13
Уважаемые Господа.
Разъясните доходчивым языком, если необходимо приведите формулы, почему генераторы могут работать параллельно.
Меня кажется, что токи должны перетекать из одного генератора в другой, одним словом КЗ. Может какие-то устройства стоят.
Иван Карпусь
22.3.2011, 17:32
если вы далеки от электротехники,то так просто и не объяснишь! если ужь совсем на пальцах, то того что вы назвали кз не происходит только в том случае если выполняются условия параллельного подключения:
равенство частот
равенство действующих значений напряжения
и если угол между векторами напряжений одноименных фаз где то около нуля.
Если эти условия не выполняются то в параллель войти проблемно, а в некоторых случаях и чревато последствиями!
vadim999
22.3.2011, 17:53
А чо, это токи бу перетекать из одного в другой, когда их больше (и по отдельности), чем у нагрузки (потребителя). Вот и текут они от большего, к меньшиму. И как пишет Иван Карпусь у них и фазы-то, пашти одно и то же, как по чередованию (цветов), так и по напавлению "движения синусоиды". К примеру в зеленной фазе 1-ого генератора, синусоида Начинает "перегибаться" через верх, в тож самое мнгновение и в зеленой фазе 2-ого, - тот же перегиб. Так,что не чему коротить. А вот обеспечить такую "слаженную" работу генераторов - некоторая проблема. Но профи и ея решили, давно. Вот, поэтому и работает Единая Энергитическая Трансконтинентальная система переброски ЭЭ от разных ГЭС, АЭС и прочих ГРЭС.
Взводатор
24.3.2011, 10:17
Цитата(Ruslan79 @ 22.3.2011, 15:13)

почему генераторы могут работать параллельно.
Потому что генератор может работать в режиме двигателя.
Например, частота вращения второго генератора повысилась, его напряжение начало опережать напряжение первого и от второго к первому потек ток. На второй генератор нагрузка увеличилась и он притормозится, а первый разгонится напряжением от второго. В результате их скорости выравняются и фазы снова синхронизируются.
А ввод в режим синхронизации можно производить, включая между генераторами балластную нагрузки и плавно снижая ее до нуля добиться плавной синхронизации без запредельных токов и режимов.
vadim999
25.3.2011, 11:29
Нисибефига "баластная нагрузка", к примеру для 2-х генераторов СШЭС, при суммарной мощности, их за 10 МВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.