Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объясните физический принцип параллельной работы генераторов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Ruslan79
Уважаемые Господа.

Разъясните доходчивым языком, если необходимо приведите формулы, почему генераторы могут работать параллельно.
Меня кажется, что токи должны перетекать из одного генератора в другой, одним словом КЗ. Может какие-то устройства стоят.
Иван Карпусь
если вы далеки от электротехники,то так просто и не объяснишь! если ужь совсем на пальцах, то того что вы назвали кз не происходит только в том случае если выполняются условия параллельного подключения:
равенство частот
равенство действующих значений напряжения
и если угол между векторами напряжений одноименных фаз где то около нуля.
Если эти условия не выполняются то в параллель войти проблемно, а в некоторых случаях и чревато последствиями!
vadim999

А чо, это токи бу перетекать из одного в другой, когда их больше (и по отдельности), чем у нагрузки (потребителя). Вот и текут они от большего, к меньшиму. И как пишет Иван Карпусь у них и фазы-то, пашти одно и то же, как по чередованию (цветов), так и по напавлению "движения синусоиды". К примеру в зеленной фазе 1-ого генератора, синусоида Начинает "перегибаться" через верх, в тож самое мнгновение и в зеленой фазе 2-ого, - тот же перегиб. Так,что не чему коротить. А вот обеспечить такую "слаженную" работу генераторов - некоторая проблема. Но профи и ея решили, давно. Вот, поэтому и работает Единая Энергитическая Трансконтинентальная система переброски ЭЭ от разных ГЭС, АЭС и прочих ГРЭС.

Взводатор
Цитата(Ruslan79 @ 22.3.2011, 15:13) *
почему генераторы могут работать параллельно.

Потому что генератор может работать в режиме двигателя.

Например, частота вращения второго генератора повысилась, его напряжение начало опережать напряжение первого и от второго к первому потек ток. На второй генератор нагрузка увеличилась и он притормозится, а первый разгонится напряжением от второго. В результате их скорости выравняются и фазы снова синхронизируются.

А ввод в режим синхронизации можно производить, включая между генераторами балластную нагрузки и плавно снижая ее до нуля добиться плавной синхронизации без запредельных токов и режимов.
vadim999

Нисибефига "баластная нагрузка", к примеру для 2-х генераторов СШЭС, при суммарной мощности, их за 10 МВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.