Полная версия этой страницы:
Нужна ли задвижка на выпуске
4i4erina
19.4.2011, 14:38
Стоки из подвала выводятся в КНС Грюндфос PUST, а из нее в септик (длинна напорки - ок.8м, от дома до КНС - 6м).
КНС герметична для грунтовых вод, на подаче есть обратный клапан.
Нужно ли устанавливать задвижку на выпуске из дома? чем может затопить подвал? фекалиями из напорки из напорки - так у меня объем напорки меньше объема наружной безнапорной канализации.
Serg Ivanov
19.4.2011, 19:57
Нет.
Но обычно делают напоркой петлю под потолок выше отметок земли.
4i4erina
19.4.2011, 22:17
Спасибо за ответ, но КНС снаружи здания
судя по тому, что в септик, значит дом частный- один хозяин? зачем зтогда задвижка на вводе в КНС?
Serg Ivanov
20.4.2011, 9:01
Цитата(4i4erina @ 19.4.2011, 14:38)

чем может затопить подвал?
Разве что сильным ливнем. Если вода по двору стоять будет-через люк в насосную и по самотечке в подвал.. Если есть сантехприборы борта которых ниже уровня земли.
Ну на месте Вам виднее. Я не телепат.
если есть страх, поставьте хотя бы обратный клапан канализационный.
иногда помогает
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.