Уважаемые жители форума, подскажите какие радиаторы лучше использовать для д/садика (склоняюсь к биметаллу), а также радиаторные клапаны. Вопрос в том, чтобы клапаны не крутились "маленькими ручками".
С\О - двухтрубка, темп.гр - 95-70 (если это важно).
АБорисыч
20.4.2011, 13:36
да загородите эти радиаторами декоративными панелями.
Или на клапан крышку.
или вот предлагают с защитным кожухом терморегуляторы от несанкционированного вмешательства
http://www.danfoss-time.ru/catalogue/thermo/termostat/RTS/позиция
RA 2920 013G2920
Но скорей всего вас заставят декоративные панели делать.
испытатель
20.4.2011, 17:39
Панели ставить - регуляторы нет. Если еще установите выносные (при установке панелей), то их эти маленькие "кулибины" уж точно оборвут. Лучше точнее посчитайте ОП и схему разводки. О том что они не боятся кранов - лично убеждался и неоднократно.
Если нет регуляторов на двухтрубке, как будут балансировать систему? Рассверленные монеты в шаровые? Вообще интересуют только радиаторные клапаны без термоголовок в антивандальном испольнении.
ivan-l-ing
20.4.2011, 18:35
Откройте санпин в детсад 95 нельзя.
Ставим головы данфоса с защитным кожухом + защита см. пост 2
Так головы не нужны, нужны только клапаны в целях балансировки (или если есть другие пути, посоветуйте какие).
95 это не мое решение.
Где можно прочитать про защиту колпаками.
испытатель
20.4.2011, 21:46
Балансируйте систему по стоякам только гидравлическими парами. Этого достаточно.
1. Детские садики, как правило, это низкоэтажные застройки и вертикальных разрегулировок почти не наблюдается.
2. Для режима экономии наряду с погодным, лучше применять ступенчатую по времени суток регулировку. Больше пользы. Садики круглые сутки не работают, в отличие от жилых домов, где термостаты полезны. В таком случае термостаты будут только во вред,
HeatServ
20.4.2011, 21:52
Цитата(испытатель @ 20.4.2011, 22:46)

Балансируйте систему по стоякам только гидравлическими парами. Этого достаточно.
1. Детские садики, как правило, это низкоэтажные застройки и вертикальных разрегулировок почти не наблюдается.
Наблюдал дикую вертикальную разрегулировку (однотрубка, розлив нижний), причина - превышение расчётного расхода
ЗЫ с насосами на подобных объектах поосторожнее, проблема трудно идентифицируется и практически не поддаётся объяснению.
Я бы рад, сделать ступенчатую регулировку, да только ИТП уже выполнен - прямой ввод (регулирование "Качественное" прямо в котельной). Какую гидр. пару посоветуете на базе того же Данфоса? Двухтрубку предлагается выполнить с верхней подающей и нижней обратной магистралями.
Еще вопрос, насколько целесообразно ставить автоматические воздухоотводчики (аналог Matic) если известно, что котельная дает ну сильно дрянную воду?
P.S. Перепад на гребенке С\О после ИТП 20 м.в.с.
Цитата
Еще вопрос, насколько целесообразно ставить автоматические воздухоотводчики (аналог Matic) если известно, что котельная дает ну сильно дрянную воду?
В каком плане сильно дрянную?
1. Воздух?
2. Железо (оксиды)?
3. Шлам?
ivan-l-ing
21.4.2011, 8:26
Цитата(irwave @ 21.4.2011, 1:57)

Я бы рад, сделать ступенчатую регулировку, да только ИТП уже выполнен - прямой ввод
P.S. Перепад на гребенке С\О после ИТП 20 м.в.с.
Бред какой-то, на двухтрубку 20 метров не нужно
Цитата
Где можно прочитать про защиту колпаками.
Честно нашёл только защиту от ошпаривания и защиту от несанкционированного доступа.
Цельного колпака на клапан нет - как вариант можно связаться с диллерами и они вам идейку предложат - в любом случае вы не первый с таким вопросом.
Ну а на крайний случай колпаки сделать самим хоть из жести, или же ящичек деревянный закрепить на стене с закрывающейся на замок дверкой, или же декоративные панели сделать - опять же всё зависит от того где находится балансировочник.
http://1armatura.ru/klapan/ruchnoi-balansi...n-cimberio-3739Цитата
Бред какой-то, на двухтрубку 20 метров не нужно
может и бред а может от детского сада ещё что то запитано.
ИТП был сделан ранее, потом потребовалось реконструировать с/о.
Вода сильно железная.
Не хотите сделать на вводе помимо бака грязевика 2 сетчатых фильтра в параллель, с секущими, и раз в 2 недели, без останова, прочистку?
просто сталкивался с железом правда на открытом водоразборе - внутрянка быстро засирается и промывка ежегодная химреагентами не сильно помогает.
По клапанам решил поставить в детских помещениях и на лестничных клетках - HERZ AS-T90 со стопорными кольцами, в остальных - с маховиками для ручной регулировки. Систему балансировать также буду Данфосовскими MSV на каждое крыло отопления (благо их четыре). Пока не решил, чем погасить напор на вводе....может и ни чем не буду, определюсь после г.расчета.
Вместо автоматических воздушников MATIC поставлю бачки с шаровыми кранами в верхних точках (по Серии). Перед MSV поставлю еще и свои сетчатые фильтры Y222P.
ivan-l-ing
21.4.2011, 16:32
Цитата(irwave @ 21.4.2011, 15:10)

Перед MSV поставлю еще и свои сетчатые фильтры Y222P.
Не стоит, о них вообще не вспомнят пока система не рухнет, думайте в сторону доп подготовки в итп.