aminopower
Здраствуйте! По ТУ полученным из Водоканала "выполнить расчет пропускной способности существующей водопроводной линии диаметром 200 и производительности насосов ВНС по ул. ..." Кто сталкивался с подобными расчетами? helpsmilie.gif
aleksey_v
В чем трудности, собственно?
Serg Ivanov
Видимо в том что что линия существующая.. wink.gif В получении исходных данных.
Запросите письмом в Водоканале существующий расход и напор в этой линии. rolleyes.gif
Герман
Наверное вам нужно построить график работы сети (зависимость напора от расхода) и наложить хар-ку насоса. Берете диктующую точку (в ней вам нужен минимальный напор) и считаете потери до насоса при различных расходах. Потом смотрите чтоб напор насоса (при найденном путем перебора расходе) совпадал с напором в дт + потери (при том же расходе) вот вам и пропускная способность.
Это азы, читайте учебники.
даниил
Цитата(aminopower @ 17.5.2011, 2:24) *
Здраствуйте! По ТУ полученным из Водоканала "выполнить расчет пропускной способности существующей водопроводной линии диаметром 200 и производительности насосов ВНС по ул. ..." Кто сталкивался с подобными расчетами? helpsmilie.gif


Водоканал в ТУ написал чтоб Вы их сети на пропуск проверили?
или сети не водоканальские, но и не ваши?
или я что то не так понял? )))
aminopower
"Подключение новых объектов к напорным водопроводным ветям квартала возможно только при наличии расчета, подтверждающего имеющейся запас мощности и и пропускной способности для вновь подключаемого объекта (производительности насосного оборудования в квартальных ВНС и пропускной способности всасывающих и напорных трубопроводов); в случае отрицательного результата расчета подключение возможно после выполнения за счет средств заказчика реконструкции ВНС с заменой насосного оборудования (включая систему энергосбережения ВНС) и перекладки трубопроводов для увеличения их пропускной способности".
Новое веяния Водоканала прописываемые в ТУ на подключение. Проблемы действительно в получение исходных данных для расчета, НС уже существующая и естественно данных никто не продоставляет.
Насосник
Это такой отказ на подключение без реконструкции ВНС за счет средств заказчика.
Serg Ivanov
Цитата(Герман @ 17.5.2011, 10:41) *
Наверное вам нужно построить график работы сети (зависимость напора от расхода) и наложить хар-ку насоса. Берете диктующую точку (в ней вам нужен минимальный напор) и считаете потери до насоса при различных расходах. Потом смотрите чтоб напор насоса (при найденном путем перебора расходе) совпадал с напором в дт + потери (при том же расходе) вот вам и пропускная способность.
Это азы, читайте учебники.

Ну да, теоретически верно - пересчитайте полгорода для подключения одного дома smile.gif
А кто за это платить будет? Заказчик одного дома?
Если Водоканал требует - надо в ответ требовать исходные данные по существующему положению у Водоканала. Глядишь, хотелки и поубавятся..