Mil_la1
Добрый день уважаемые специалисты!
Очень нужна помощь! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть требования к электрощитовой? Помещение расположено в подземной парковке..Где-то слышала что-то про то, что полы должны быть на 100 мм выше остальных, про гидроизоляцию стен, а в каком нормативе это найти понятия не имею! Сама не электрик(((
HasBolla
Это написано в ПУЭ и СП31-110...
А еще над щитовой не должно быть помещений с мокрыми процессами (туалетов, ванн, и пр.) Если у вас там еще и ТП, то должен быть отд. выход, не через стоянку.
Mil_la1
Вот смотрю, но найти конкретной информации в этих источниках не могу( Есть про направление открывания дверей, про тип ограждающих конструкций... О трапе в полу и не могу найти ничего(
HasBolla
Цитата(Mil_la1 @ 24.5.2011, 8:40) *
Вот смотрю, но найти конкретной информации в этих источниках не могу( Есть про направление открывания дверей, про тип ограждающих конструкций... О трапе в полу и не могу найти ничего(

Смотрите внимательно.
ПУЭ
7.1.28 и далее
СП31-110-2003
5.3 - 5.13
СНИП 3.05.06.85
2.12
Еще можно по гуглить и поиском по форуму пройтись