Подскажите пожалуйста. В виду того что архитектура в здании очень сложная, и на одном этаже могут попаться сан узлы, а на другом комнаты совещаний, скажите пожалуйста как быть со стояками проходящими у стены в комнате совещаний (т.к. по СНИП 2.04.01-85* п.17.10-прокладка канализ. трубопроводов там запрещена)-какие спец мероприятия нужно применить и где про это написано(в каких нормах).
Мы в таких случаях кирпичом зашиваем. У экспертизы вопросов не было. Даже через электрощитовую так проходили
Архов просите планировки поменять, потом вас же и замучают, что каналью проложили с нарушениями СНиПа.
Экспертиза уже пройдено, и проект делал не я. Я делаю рабочую документацию. У меня только одна мысль, не будет ли проблем при сдаче объекта??
А не скажите где написано про кирпич???
в разделе Архитектуры Вашего проекта, а если там нет, можете организовать изменения (дополнения) к проекту. согласовать с ГИПом проекта и т.д.
Цитата(smit_11 @ 7.6.2011, 14:45)

архитектура в здании очень сложная
Скорее всего не продуманная.
Если собственник у здания будет один, то может прокатить, а если разные будут, все-равно потом задолбают и заставят переделать.
Один раз даже до суда дошло
Нет такой записи про кирпич.
собственник один, это вообще больница. архитектуру менять нельзя
наверно с этой болницы уже никто не выпишится
а подскажите каталог на клапана, если у меня не получается вентилируемый стояк вывести на крышу. слышал что можно ставить специальные клапана???? и где написано про то что канализация не может проходить через деформационный шов????