Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпитка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ALSp
Здравствуйте, Коллеги.

Разрешите спор.
Проектируется подпитка контура отопления и котлового контура. Работать подпитка будет через электромагнитный клапан (уже точно). Нужно ли ставить расширительный бак для гашения гидроударов?
Система замкнутая,
перепад давления между водопроводом и:
контуром отопления 1,5 бар
котловым контуром 1 бар

Если все же нужен бак, то как его расчитать?
Заранее спасибо
Valiko
Для гашения гидроударов не нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.