Артем Владимирович
Здравствуйте.... возник вопрос.
Для системы автоматики дымоудаления думаем использовать печатные платы собственной разработки. Нужен ли сертификат на данные изделия или достаточно приложить к ним паспорт??
СИД
А посмотрите 123 ФЗ, точно не помню, но вроде 143 или 145 статья. Там вроде это есть.
С.И.Т.О.
Сертификат требуется, см. ФЗ-123 ст.146 п.7 пп.9
"Статья 146. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности
...
7. Схемы 2с, 3с, 4с, 5с и 6с применяются по выбору заявителя для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности:
...
8) средств пожарной автоматики;"

Схемы определены в этой же статье в п.2.
Это однозначная сертификация
Alex2702
Сертификации подлежат ППУ( приборы управления пожарные) ГОСТ Р 53325-2012
7.1.4 По объекту управления ППУ подразделяют на приборы:
- управления установками дымо-газоудаления;
- формирования сигнала управления инженерным и технологическим оборудованием;
- управления другими устройствами;

А сами платы не подлежат обязательной сертификации!!!!