скажите,а нужно ли кольцевать сеть диаметр менее 100, а протяженность 1км???
5in
Уточните потребителей и назначение сети. Кроме того, если объект проходит согласование в Водоканале, требование о необходимости закольцовки может быть указано в ТУ.
Евгений Николаевич
Я бы закольцевал
Spok_only
Цитата(Аризона2010 @ 11.7.2011, 8:55) *
нужно ли кольцевать сеть диаметр менее 100 ?

п.8.5 СНиП 2.04.02-84.
Аризона2010
300чел,в ТУ ничего не сказано о обязательном кольцевании. а по СНиП если диаметр менее 100 то кольцевать не надо и протяженность менее 200м, а у меня в такие рамки никак, А ВОТ водонапорная башня есть тока не в конце тупика по проекту, на 400м дальше от точки подключения. и как быть?


спасибки всем!
Spok_only
Цитата(Аризона2010 @ 11.7.2011, 21:34) *
по СНиП если диаметр менее 100 то кольцевать не надо и протяженность менее 200м, а у меня в такие рамки никак

по СНиП - если диаметр менее 100 и он хоз-питьевой, то при любой длине допускается тупиковая линия.
Аризона2010
а я думала нужно все пункты учесть...мерсиsmile.gif))