скажите,а нужно ли кольцевать сеть диаметр менее 100, а протяженность 1км???
5in
11.7.2011, 12:28
Уточните потребителей и назначение сети. Кроме того, если объект проходит согласование в Водоканале, требование о необходимости закольцовки может быть указано в ТУ.
Евгений Николаевич
11.7.2011, 13:43
Я бы закольцевал
Spok_only
11.7.2011, 14:56
Цитата(Аризона2010 @ 11.7.2011, 8:55)
нужно ли кольцевать сеть диаметр менее 100 ?
п.8.5 СНиП 2.04.02-84.
Аризона2010
11.7.2011, 21:34
300чел,в ТУ ничего не сказано о обязательном кольцевании. а по СНиП если диаметр менее 100 то кольцевать не надо и протяженность менее 200м, а у меня в такие рамки никак, А ВОТ водонапорная башня есть тока не в конце тупика по проекту, на 400м дальше от точки подключения. и как быть?
спасибки всем!
Spok_only
12.7.2011, 9:33
Цитата(Аризона2010 @ 11.7.2011, 21:34)
по СНиП если диаметр менее 100 то кольцевать не надо и протяженность менее 200м, а у меня в такие рамки никак
по СНиП - если диаметр менее 100 и он хоз-питьевой, то при любой длине допускается тупиковая линия.
Аризона2010
12.7.2011, 10:45
а я думала нужно все пункты учесть...мерси))