gusechka
Приветствую!
Рассчитываю токи КЗ в режиме электроснабжения от аварийной дизель-генераторной установки (она является вторым резервным источником электроснабжения)
при расчете по ГОСТ 28249-93 возникло 2 вопроса:
1. Сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора генератора для приближенных расчетов допускается принимать равным 0,15 (п.2.9). Но единицы измерения не указаны. По логике, должно быть в мОм.
Но вот в технической документации на генератор это сопротивление дано в %. Какие единицы измерения имелись в виду в ГОСТе? И как сделать пересчет из % в именованные единицы (Ом)?
2. Эквивалентную сверхпереходную ЭДС генератора (п.3.4) рекомендуют рассчитывать, как и для синхронных двигателей (п.3.3). Но там формулы для синхронных двигателей, работавших с перевозбуждением (ф-ла 10) и недовозбуждением (ф-ла 11). Какая из этих формул справедлива для синхронного генератора ДГУ?
w985
Единиц измерения не указывается, т.к. указано все в относительных единицах(о.е.). Базисный метод расчета переходных процессов.
У производителя вам надо вытащить все параметры генератора, если только менеджеры сообразят, что нужно. Лучше общаться с инженерным отделом.
Вспоминайте переходные процессы. smile.gif
Есть очень хорошие книжки по переходным процессам:
Жуков В.В. "Короткие замыкания в электроустановках до 1кВ", если конечно генератор на напряжение 380В.
Жуков, Старшинов, Пираторов "Короткие замыкания в электроэнергетических системах".
Генератор, скорее всего, работает в режиме недовозбуждения, т.к. перевозбуждение режим кратковременный, необходимый для поддержания напряжения при включении потребителей, когда происходят колебания напряжения на выводах генератора.
Удачи.