Приветствую!
Рассчитываю токи КЗ в режиме электроснабжения от аварийной дизель-генераторной установки (она является вторым резервным источником электроснабжения)
при расчете по ГОСТ 28249-93 возникло 2 вопроса:
1. Сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора генератора для приближенных расчетов допускается принимать равным 0,15 (п.2.9). Но единицы измерения не указаны. По логике, должно быть в мОм.
Но вот в технической документации на генератор это сопротивление дано в %. Какие единицы измерения имелись в виду в ГОСТе? И как сделать пересчет из % в именованные единицы (Ом)?