Проектирую для сборки силовой шкаф. Возникла проблемка, решить которую мне пока не смог никто из поставщиков электрооборудования. Общая ток потребителей 130 А (реально может возникнуть во время работы). Проблема в том, как раздать нагрузку с вводного рубильника на автоматы отходящих линий. Нагрузки - 2 потребиетля по 50А, 2 по 6А, 3 по 8А + мелочевка, котороая включается редко, но запитывать её надо. Гребенчатая шина не подходит. Проводом получаются слишком длинные шлейфы и слишком толстый провод. Может есть какие-ниюудь готовые решения типа изолированных шин? Пробовали нулевую шину в корпусе - не получается нормально сделать - слишком много проводов выходит.
Кросс модули или блоки шин.
Мне больше нравятся вторые - фазы в индивидуальной изоляции.
Цитата(dValeriy @ 22.7.2011, 8:46)

Кросс модули или блоки шин.
Мне больше нравятся вторые - фазы в индивидуальной изоляции.
Про кросс-модуль я писал - порно получается, отказались. А вот про блоки шин можно по подробнее? ссылочку к примеру (а то ппродавци в магзинах электротоваров пугаются и говорят что не знают таких вещей).
Нашел в инете блоки шин. Вещь хорошая, только вот у нас их не продают - под заказ 3-4 недели

Попробую узнать в москве, когда москвичи доберутся до своих рабочих мест , может там эта вещь не в диковинку...
Посмотрите шнайдеровскую Prisma G и P, в частности распред. блоки Multiclip
Цитата(Andrew48 @ 22.7.2011, 10:27)

Посмотрите шнайдеровскую Prisma G и P, в частности распред. блоки Multiclip
У Muliclip ток до 80А, у меня же нужно больше...в принципе Distriblock 125A подходит
Я обычно использую Distribloc на токи до 160А и Polybloc на 250А. Несмотря на достаточно примитивную внутреннюю конструкцию Distribloc, нареканий по его работе (при правильном монтаже) не было, хотя их устанавливали достаточно много. Был только один случай, когда щит собирали новые монтажники, которые почему-то не сочли нужным посмотреть инструкцию по установке, имеющуюся в 3 экземплярах в каждой упаковке (в коробке с блоком, на его крышке и под съемной крышкой). В итоге воткнули проводники в пружинные клеммы не отжимая их отверткой. Через месяц пришла зима, включили электрокотлы по 25кВт и через пол часа работы получили доброе КЗ. Пол щита пришлось перебирать. Так что попинывайте периодически сборщиков.
Andrew48
24.7.2011, 16:00
Multiclip выпускается на 63, 80, 160 и 200А
Цитата(Andrew48 @ 24.7.2011, 17:00)

Multiclip выпускается на 63, 80, 160 и 200А
Нашел я уже про Multiclip... странный каталог у шнайдера - в конце только описаны дистриблоки и мультиклипы на бОльшие токи.
Sharikov
25.7.2011, 11:51
ABB блоки BRU и не мучайтесь
Цитата(Sharikov @ 25.7.2011, 12:51)

ABB блоки BRU и не мучайтесь
Все бы ничего, но собирать надо сейчас, а блоки BRU только под заказ, и ждать их неизвестно сколько.
Кто-нибудь пользовался блоками Distriblok от шнайдера? Мы тут купили одну штуку, я её сам пока не видел, а вот наш сборшик говорит что его проблеммно крепить - надо слишком высокую дин-рейку. Не удается даже закрепить на обычную выскую рейку - надо еще выше
Ричард Грей
28.7.2011, 14:21
как вариант посмотрите Smissline от ABB
Andrew48
28.7.2011, 14:44
Дистриблок крепиться на дин-рейку если за ней есть пустота
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу или винтами на монтажной плате
Вообще то гребенки есть и на 80А.
Потом как вы считали нагрузку на шину?
Например если у вас стоят рядом 2 автомата на 50А, а далее слева и справа остальные, то точка подключения вводного напряжения не оказывает нагрузку на шину, вот вам и минус от общего тока.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.