Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как распределить нагрузку в шкафу (т.е. чем?)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Max2114
Проектирую для сборки силовой шкаф. Возникла проблемка, решить которую мне пока не смог никто из поставщиков электрооборудования. Общая ток потребителей 130 А (реально может возникнуть во время работы). Проблема в том, как раздать нагрузку с вводного рубильника на автоматы отходящих линий. Нагрузки - 2 потребиетля по 50А, 2 по 6А, 3 по 8А + мелочевка, котороая включается редко, но запитывать её надо. Гребенчатая шина не подходит. Проводом получаются слишком длинные шлейфы и слишком толстый провод. Может есть какие-ниюудь готовые решения типа изолированных шин? Пробовали нулевую шину в корпусе - не получается нормально сделать - слишком много проводов выходит.
dValeriy
Кросс модули или блоки шин.
Мне больше нравятся вторые - фазы в индивидуальной изоляции.
Max2114
Цитата(dValeriy @ 22.7.2011, 8:46) *
Кросс модули или блоки шин.
Мне больше нравятся вторые - фазы в индивидуальной изоляции.

Про кросс-модуль я писал - порно получается, отказались. А вот про блоки шин можно по подробнее? ссылочку к примеру (а то ппродавци в магзинах электротоваров пугаются и говорят что не знают таких вещей).
Max2114
Нашел в инете блоки шин. Вещь хорошая, только вот у нас их не продают - под заказ 3-4 недели sad.gif Попробую узнать в москве, когда москвичи доберутся до своих рабочих мест , может там эта вещь не в диковинку...
Andrew48
Посмотрите шнайдеровскую Prisma G и P, в частности распред. блоки Multiclip
Max2114
Цитата(Andrew48 @ 22.7.2011, 10:27) *
Посмотрите шнайдеровскую Prisma G и P, в частности распред. блоки Multiclip

У Muliclip ток до 80А, у меня же нужно больше...в принципе Distriblock 125A подходит
Botva
Я обычно использую Distribloc на токи до 160А и Polybloc на 250А. Несмотря на достаточно примитивную внутреннюю конструкцию Distribloc, нареканий по его работе (при правильном монтаже) не было, хотя их устанавливали достаточно много. Был только один случай, когда щит собирали новые монтажники, которые почему-то не сочли нужным посмотреть инструкцию по установке, имеющуюся в 3 экземплярах в каждой упаковке (в коробке с блоком, на его крышке и под съемной крышкой). В итоге воткнули проводники в пружинные клеммы не отжимая их отверткой. Через месяц пришла зима, включили электрокотлы по 25кВт и через пол часа работы получили доброе КЗ. Пол щита пришлось перебирать. Так что попинывайте периодически сборщиков.
Andrew48
Multiclip выпускается на 63, 80, 160 и 200А
Max2114
Цитата(Andrew48 @ 24.7.2011, 17:00) *
Multiclip выпускается на 63, 80, 160 и 200А

Нашел я уже про Multiclip... странный каталог у шнайдера - в конце только описаны дистриблоки и мультиклипы на бОльшие токи.
Sharikov
ABB блоки BRU и не мучайтесь
Max2114
Цитата(Sharikov @ 25.7.2011, 12:51) *
ABB блоки BRU и не мучайтесь


Все бы ничего, но собирать надо сейчас, а блоки BRU только под заказ, и ждать их неизвестно сколько.


Max2114
Кто-нибудь пользовался блоками Distriblok от шнайдера? Мы тут купили одну штуку, я её сам пока не видел, а вот наш сборшик говорит что его проблеммно крепить - надо слишком высокую дин-рейку. Не удается даже закрепить на обычную выскую рейку - надо еще выше sad.gif
Ричард Грей
как вариант посмотрите Smissline от ABB
Andrew48
Дистриблок крепиться на дин-рейку если за ней есть пустота
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну или винтами на монтажной плате
Pzotov
Вообще то гребенки есть и на 80А.
Потом как вы считали нагрузку на шину?
Например если у вас стоят рядом 2 автомата на 50А, а далее слева и справа остальные, то точка подключения вводного напряжения не оказывает нагрузку на шину, вот вам и минус от общего тока.