Sergey6891
Уважаемые коллеги! Опыта проектирования в данной области совсем не много, требуется Ваша помощь....
Имеется одноэтажный лабораторный корпус. Заказчик хочет общеобменку+МО. Тех задания и нормальных данных почти нет...
Первый вопрос возник по определению класса чистоты помещений. По новому СанПиНу все помещения можно отнести к категории Г (Клинико-диагностические лаборатории...) с 3х кратной вытяжкой, а по пособию к СНиП 2.08.02-89 половина помещений попадает под категорию Ч (гематологические, биохимические, цитологическая и т.д...) Чем руководсвоваться?
Можно ли подавать весь приточный воздух в коридор а из помещений сделать только вытяжку + переточные решетки для притока? И как в случае наличия чистых помещений исключить перетекание воздуха из грязных помещений в чистые? Обратные клапана?
msi
Цитата(Sergey6891 @ 1.8.2011, 9:05) *
Уважаемые коллеги! Опыта проектирования в данной области совсем не много, требуется Ваша помощь....
Имеется одноэтажный лабораторный корпус. Заказчик хочет общеобменку+МО. Тех задания и нормальных данных почти нет...
Первый вопрос возник по определению класса чистоты помещений. По новому СанПиНу все помещения можно отнести к категории Г (Клинико-диагностические лаборатории...) с 3х кратной вытяжкой, а по пособию к СНиП 2.08.02-89 половина помещений попадает под категорию Ч (гематологические, биохимические, цитологическая и т.д...) Чем руководсвоваться?
Можно ли подавать весь приточный воздух в коридор а из помещений сделать только вытяжку + переточные решетки для притока? И как в случае наличия чистых помещений исключить перетекание воздуха из грязных помещений в чистые? Обратные клапана?

Руководствоваться нужно новым СанПиНом. Экспертиза смотрит прежде всего туда.
При наличии "чистых" помещений - воздух подавать в них, тогда перетоки исключены. Я делал так. В коридор подавал недостающее по балансу. Обратите внимание на очистку выбросов МО.
Sergey6891
Уважаемый, msi, я в принципе, так и сделал, СанПин за основополагающий принял. Все помещения под категорию "Г" попадают. Воздух подаю в коридор в размере компенсация на общеобменку+компенсация на МО. Только вот по МО информации никакой..... Известно лишь то, что нужны они от столов 1800х750мм и 1200х600мм помещений №1 и №2 (гистология), и то что будет использоваться формальдегид, а вот в каком количестве, с какой периодичностью и какой концентрации не известно.... Я принял зонты аналогичного со столами сечения и скорость на срезе 0,3м/с, выброс на улицу выше кровли без какой-либо очистки.... Подскажите если в чем-то не прав.
msi
Цитата(Sergey6891 @ 1.8.2011, 11:56) *
Уважаемый, msi, я в принципе, так и сделал, СанПин за основополагающий принял. Все помещения под категорию "Г" попадают. Воздух подаю в коридор в размере компенсация на общеобменку+компенсация на МО. Только вот по МО информации никакой..... Известно лишь то, что нужны они от столов 1800х750мм и 1200х600мм помещений №1 и №2 (гистология), и то что будет использоваться формальдегид, а вот в каком количестве, с какой периодичностью и какой концентрации не известно.... Я принял зонты аналогичного со столами сечения и скорость на срезе 0,3м/с, выброс на улицу выше кровли без какой-либо очистки.... Подскажите если в чем-то не прав.

Уважаемый тезка, зонты лично я не очень люблю, в лаборатории предпочтительнее вытяжные шкафы, но это - вопрос технологам. Зонт Вам придется рассчитывать. Хотя бы по справочнику проектировщика. На выброс я бы поставил секции с активированным углем типа СУФ производства Фолтер - можно найти в интернете, я сам как-то использовал. Иначе могут не пропустить в экспертизе.
Кстати, размеры столов подходят к размерам стандартных вытяжных шкафов. Но это опять же вопрос к технологам - можно ли все операции производить в шкафах.
Криминала у Вас никакого не вижу.
Sergey6891
Большое спасибо за советы!