Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наземные сухотрубы и с чем их едят!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Nicson
Добрый день коллеги. Помогите разрешить ситуацию! Есть проект трамплинов для лыжников. В них входит группа зданий
на верхней площадке и нижней площадке там пожаротушение от городских сетей. Так же есть группа зданий расположенных по высоте
между верхней группой и нижней и не имеющей подъезда пожарной техники. Пожарники сказали запроектировать к этим зданиям сухотрубы.
Вопрос как делаются наземные сухотрубы если таковые имеются (если есть плиз скинте примеры).
vadim999

Интересное кино....
А мож, наф сухотрубы-то - оснастить эту "группу зданий" газовым или порошковой системами пожаротушения.
И пара вопросов. В зданиях, люди-то живут или временно пребывают. Какие расстояния от планируемых насосов до зданий и какой перепад высот между ними.
Nicson
Сухотрубы не для внутреннего пожаротушения а наружного! Группа зданий на склоне- типа судейской (их два) куда нет подъезда техники. Ну и пожарникам типа в падлу и долго разматывать и соединять рукава на такой длинный участок). Им надо быстро добежать развернуть рукав и начать тушить как я понял. Колонку туда тоже не донесешь по склону да и гидрантов там нету.
OlgaO
Цитата(Nicson @ 5.8.2011, 8:59) *
..... и не имеющей подъезда пожарной техники. Пожарники сказали запроектировать к этим зданиям сухотрубы.
Вопрос как делаются наземные сухотрубы если таковые имеютсяж..

Раз нет подъезда пожтехнике, то до 200 м труба наземно на опорах и заканчивается соединительной головкой для присоединения шлангов.
В СП8 разрешается 200 м тупика и наземная прокладка. Ну и, естественно, письменное согласование с пожарными такого решения.
Если расстояние больше 200 м, то с нижней и верхней сторон по 200 м тупика, например.
vadim999

То OlgaO (Дата Сегодня, 9:06) Так правильно понимать, что получается не сухотруб (в традиционном понимании для ВНУТРЕННЕГО вод.пожаротушения), а просто ПУСТОТРУБ , одним концом присоединяемый к водопроводу (автоцистерне, ....). И еще, одну нитку тянуть или две; а на морозе на 200 м, при минимальном разборе воды, вода-то в трубах не успеет замерзнуть. Спасибо.
ЗЫ. Эт не празДные вопросы, а в приложении к Кооперативно-садистким делам.
Nicson
Ок! Спасибо откликнувшимся!
OlgaO
Цитата(vadim999 @ 10.8.2011, 9:30) *
ЗЫ. Эт не празДные вопросы...

В Вашем написании текста нет ни одного знака вопроса.
При пожаре нет понятия минимальный разбор. Откроют кран и будут тушить полным сечением. Тонкая струйка воды пр пожаре никого не интересует.
Если волнует вопрос замерзания воды в трубе при разборе на пожар, то должен волновать и вопрос такого же замерзания воды и в шланге пожарных. Шланги тоже большенькие по длине у них, те же 200 м.
vadim999
Цитата(OlgaO @ 10.8.2011, 11:18) *
В Вашем написании текста нет ни одного знака вопроса.


Пожалуйста, ??????? biggrin.gif
OlgaO
Цитата(vadim999 @ 10.8.2011, 15:06) *
Пожалуйста, ??????? biggrin.gif

мдя, тяжелый случай
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.