Tyrus
Здравствуйте, все!
Предистория:
Есть "элитный" жилой комплекс. На первом этаже находятся гаражи и подсобки, на втором-кухни и столовые, на третьем-спальни. Архитектура такова, что вент шахта идет из гаражей на первом этаже через кухню на втором и спальню на третьем (на кровлю). Согласно какому-то из СНиПов или МДС (не помню) так объединять воздуховоды нельзя.
Вопрос: как бы это сделать?
MMM
Объединять воздуховоды с этих помещений нельзя Эт точно. а если они идут в общей шахте. Есть правила прокладки транзитных аоздуховодов, делайте мероприятия по звукоизоляции, накладывйте огнезадерживающее покрытии До нужной степени огнестойкости, кстати она отлично герметизирует воздуховоды, ставьте где положено противопожарные клапана, требуйте что бы шахта строительная была со степенью огнестойкости 2.5 часа и будет Вам счастье. Правда я бы не хотел что бы у меня в элитном жилье за бешенные бабульки, в спальне проходила вытяжка из гаража и кухни. Может не прокатить по нормам шума в жилые помещениях, но это отдельная песня
e.o.l.
Цитата(Tyrus @ Jul 31 2006, 16:52 )
На первом этаже находятся гаражи и подсобки, на втором-кухни и столовые, на третьем-спальни.

странная планировочка...
а подъезд один общий?
Tyrus
Цитата(e.o.l. @ Jul 31 2006, 18:01 )
Цитата(Tyrus @ Jul 31 2006, 16:52 )
На первом этаже находятся гаражи и подсобки, на втором-кухни и столовые, на третьем-спальни.

странная планировочка...
а подъезд один общий?

Там сблокированные 3хэтажные коттеджики. Отдельно вход в жилые помещения (тамбур, прихожая), отдельно ворота гаража. Т.е. это как 3хэтажные квартиры получаются.
e.o.l.
так и говорите - коттеджи, бытовуха - это проще...
всё равно нельзя biggrin.gif
тащите раздельно
zvyagaaa
ммм, а огнестойкость разве в жилом здании да еще и 3-х этажном разве нормируется?
Guest
Цитата(zvyagaaa @ Jul 31 2006, 19:31 )
ммм, а огнестойкость разве в жилом здании да еще и 3-х этажном разве нормируется?

Не нормируется, эт точно.