Вован (Киев)
Здравствуйте. Есть кладовая хранения химрективов (категория А). Установлено 8 шкафов с вытяжкой от каждого в размере 200кубов. Итого имеем 1600 кубов вытяжки. Планирую все 8 шкафов посадить на один вентилятор. Но нужно еще и общеобменную вытяжку сделать с верхней зоны (порядка 100кубов). Можно ли этот дифузор присоединить к вытяжке со шкафов? или надо городить отдельную систему? Аварийная вентиляция проектируется отдельно.
Спасибо.
ИванФ
Цитата(Вован (Киев) @ 11.9.2011, 16:02) *
Здравствуйте. Есть кладовая хранения химрективов (категория А). Установлено 8 шкафов с вытяжкой от каждого в размере 200кубов. Итого имеем 1600 кубов вытяжки. Планирую все 8 шкафов посадить на один вентилятор. Но нужно еще и общеобменную вытяжку сделать с верхней зоны (порядка 100кубов). Можно ли этот дифузор присоединить к вытяжке со шкафов? или надо городить отдельную систему? Аварийная вентиляция проектируется отдельно.
Спасибо.


Общеобменная вентиляция проектируется отдельной с резервным вентилятором. По моему при этом аварийная вентиляция не нужна -почитайте СП. Естественно оборудование проектируется во взрывозащищенном исполнении. Желаю удачи.
Зольников Михаил
Скорее всего, Вы уже зондировали этот вопрос. Тем не менее, на всякий случай, спрошу - допускается ли объединение вытяжек от шкафов в одну систему, вещества одного рода или разного, не образуется ли в сочетании каких-либо еще более опасных смесей?
Если - да, то надо будет делать разные системы.
Вован (Киев)
Согласно задания ТХ со всех шкафов удаление испарений растворителя. Объединять можно все шкафы в одну систему. Вопрос вот только в дифузоре потолочном.... можно ли его прицепить к шкафам или лучше не рисковать?

И еще попутно вопрос - если я повешу 2 вентилятора на вытяжку от шкафоф - можно ли не делать аварийную вентиляцию отдельной системой? У меня помещение объемом 50м.куб.- аварийную всегда делали 8 крат (да и тут технологи так же указали). При такой кратности производительность системы аварийки всего 400м3/час против 1600 со шкафов.