Полная версия этой страницы:
Вентиляция стоматологии
Доброго времяни суток всем!
Подскажите на счет стоматологии. Конкретно: вытяжка -3, приток -2 это верно или нет? И что значит "чистые" помещения по СанПин 2956а-83? Или помещение кабинета стоматолога -это не "чистое" помещение? Помогите разобраться, может кто сталкивался?
по моему стоматология вообще не чистое
в помещении рентгенодиагностики приток 3 вытяжка 4 согласно санпин 2.1.3.2630-10
old patriot
26.9.2011, 19:54
Чистые помещения, это помещения, где в рабочей зоне нормаируется количество загрязнений или микроорганизмов. Например, для класса ЧП Р5 ГОСТ Р 50766-95 допускается не более 3517 аэрозольных частиц на м3. Чистые помещения подразделются по классам, в здравоохранении применяются достаточно грубые классы (категории), и они носят специфическое название - "очень чистые", или сокращённо - ОЧ. К помещениям категории ОЧ относятся, в частности, операционные и малые операционные. В стоматологии к таким относятся помещения, где услуги для пациентов включают операции с открытыми разрезами на частях тела, головы.
Black Phenix
15.11.2011, 19:56
Подскажите, может я не прав. По заданию технолога, в ЧП у меня притока больше, чем вытяжки. В сан-пропуснике (тамбур-шлюзе) вытяжки больше, чем притока. Причем разница в отдельно взятом помещении между притоком и вытяжкой составляет в ЧП +15 Па, а в сан-пропуснике минус 15 Па. Проект сделал, сдал, пришло замечание, что оказывается в сан-пропуснике (тамбур-шлюзе) тоже надо делать плюсовой дисбаланс в плюс 15 Па, то есть так-же, как и в ЧП. Производство не сильно серьезное, упаковка готовых таблеток в блистер (пластинки с таблетками). Скажите, кто прав: технолог или эксперт? Если можно, в каком документе можно выяснить, кто прав, кто нет? Заранее спасибо за ответы.
Наверно нужно уточнить у технолога и архитектора можно ли по архитектурно-планировочному решению совмещать в одном помещении тамбур-шлюз и сан.пропускник.
Black Phenix
13.12.2011, 21:53
Цитата(tomsk @ 13.12.2011, 20:31)

Наверно нужно уточнить у технолога и архитектора можно ли по архитектурно-планировочному решению совмещать в одном помещении тамбур-шлюз и сан.пропускник.
Площадей мало, вот они и совмещают
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.