Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухораспределители для высокостеллажных складских помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
FertaS
Какие лучше всего использовать воздухораспределители для высокостеллажных складов-сопловые или веерные?. Рециркуляция воздуха запрещена. Работа ВР зимой - отопление, летом -охлаждение.
Vik
тип воздухораспределителя зависит от высоты. Вихревые - до 5м. Если выше - сопла.
У вас что - лишнее тепло? Отопление, совмещенное с вентиляцией без рецикла - расточительство!
svtsar
делали спорт зал воздушное отопление и летом холод отметка +7,000 ставили RCW 0 400 A вихревой диффузор есть с электроприводами
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.