adrianos
Уважаемые коллеги прошу вас пояснить пункт СП 5.13130.2009 "5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован."

Следующая ситуация: К водозаполненной секции спринклерного пожаротушения для экономии металла подключаются пожарные краны. Количество кранов - более 12 шт. Прошу вас пояснить как реализовать требование пункта 5.2.26 касательно второго ввода. Я не представляю, что это значит... Управление секцией осуществляется через водозаполненный клапан и следовательно по определению имеет 1 ввод (т.е. я всегда считал, что питающий трубопровод "клапан-секция" может разветвляться, но должен быть всегда один). Или секция должна управляться сразу от двух клапанов?! Разве такое возможно?
Может имеется ввиду, что подводящий трубопровод "насос-клапан" должен быть кольцевым и, следовательно, к узлу управления будет подведено 2 ввода (два полукольца).

Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Sindarkon
Такой свежий, ни разу не задаваемый вопрос...