Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утилизация избыточного тепла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ospray
День добрый! Всем здравствуйте!
Излагаю ситуацию: Республика Саха (Якутия) .общественное здание. Пожарная лестничная площадка. В лестничной площадке стоят наружные блоки, классическое решение, ощутимое избыточное тепло. Отсюда перегрев наружных блоков.
Вопрос: каким образом создать нормальные рабочую среду для наружных блоков (круглогодичную).
Мой взгляд: подсчитать расход воздуха через формулу избыточного тепла Q=(3,6*Qизб)/(с*(Тух-Тпр)). По расходу определить какой нужен вентилятор для вытяжки (которая будет монтирован либо внутри, либо снаружи здания). Притоком пренебречь, считая что она пойдет через инфильтрацию. Думать долго, стоит ставить противопожарный клапан и синхронизировать с противопожарной системой здания.

I need help!!! rolleyes.gif
Зольников Михаил
Стесняюсь спросить: а держать дверь открытой из помещения наружных блоков на улицу нельзя, раз у Вас приток планируется через инфильтрацию?
Prasolov
Как-то не очень здорово, инфильтрация зимой в Якутии.
Дополнительная нагрузка на отопление для подогрева от tнар до tвнутр, расход воздуха опять же будет tух - tвнутр, т.е больше чем tух - tнар эдак раза в 3-4

Учитывая, что наружный воздух зимой напрямую подавать в ЛК не гуд (люди ходят в пиджаках, радиаторы можно разморозить) бы соорудил камеру смешения с управляемой рециркуляцией.
XaXoL
Лестница пожарная, предполагает эвакуацию людей,
а вы там хотите вытяжку предусмотреть вместо подпора, и городить там вообще какую либо вентиляцию кроме подпора по моему нарушение.
я так понимаю удаление тепла от серверных, если позоляет бюджет поставте нагреватель для воды (с пользой), они есть у многих производителей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.