I-nikolaev не обратил внимание, что на границе бал.принадлежности УК расход (по водосчетчику) такой же.
Все о чем я здесь пишу - фактические результаты применения Правил ... в жизненной ситуации:
1) Квартира на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома. Только холодное водоснабжение, горячее и отопление - автономное, газовый котел (по проекту). Разводка ХВС: ввод и разводка в подвале - трубой PN-10 110х10,0; водомерный узел - на трубе 50; стояки с подвала - трубой 32, стояк на этажах (проект) - 25х4,2; разводка в квартирах (проект) - трубой 20х3,4.
2) Замеры выполненные УК: давление на вводе в дом в любое время суток - 3,0-3,2 атм.; в квартире на 4-м этаже 1,6-2,5 атм, при закрытых кранах и 0,4-1,1 атм при открытых кранах; в квартире на 5-м этаже давление на 0,4 атм меньше);
3) в присутствии УК проведены замеры секундного расхода на смесителе ванны (в точке бал.принадлежности - значения те же): квартира на 4-м этаже - 0,07-0,16 л/с и на 5-м этаже - 0,06-0,16 л/с (минимальные значения - в период максимального водоразбора). Чистота труб и фильтров проверена УК - все чисто, разводка все по проекту, а все жители жалуются на слабый напор воды в квартирах. Аналогичная ситуация на других стояках.
Так, что же получается, по Правилам... (давление не ниже 0,3 атм) у нас все в норме? А замеры расхода и несоответствие полученных результатов СНиП 2.04.01-85 (п.п.7,1, 7,3 и 7,5) не корректны?
Цитата(l-nikolaev @ 28.11.2011, 8:42)

Да это понятно.
Но. Топикстартер предлагает по РАСХОДУ через квартирную сеть оценить давление на границе бал. принадлежности. Но расход -то на смесителе будет зависеть от пропускной способности этой самой квартирной сети, УК за эту способность не отвечает, поэтому и такой метод -некорректен.
Все о чем я здесь пишу - фактические результаты применения Правил ... в жизненной ситуации:
1) Квартира на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома. Только холодное водоснабжение, горячее и отопление - автономное, газовый котел (по проекту). Разводка ХВС: ввод и разводка в подвале - трубой PN-10 110х10,0; водомерный узел - на трубе 50; стояки с подвала - трубой 32, стояк на этажах (проект) - 25х4,2; разводка в квартирах (проект) - трубой 20х3,4.
2) Замеры выполненные УК: давление на вводе в дом в любое время суток - 3,0-3,2 атм.; в квартире на 4-м этаже 1,6-2,5 атм, при закрытых кранах и 0,4-1,1 атм при открытых кранах; в квартире на 5-м этаже давление на 0,4 атм меньше);
3) в присутствии УК проведены замеры секундного расхода на смесителе ванны (в точке бал.принадлежности - значения те же): квартира на 4-м этаже - 0,07-0,16 л/с и на 5-м этаже - 0,06-0,16 л/с (минимальные значения - в период максимального водоразбора). Чистота труб и фильтров проверена УК - все чисто, разводка все по проекту, а все жители жалуются на слабый напор воды в квартирах. Аналогичная ситуация на других стояках.
Так, что же получается, по Правилам... (давление не ниже 0,3 атм) у нас все в норме? А замеры расхода и несоответствие полученных результатов СНиП 2.04.01-85 (п.п.7,1, 7,3 и 7,5) не корректны?