Полная версия этой страницы:
Складывать давление?
PlomBir
29.11.2011, 10:39
Добрый день. Делаю первый раз поэтому вопрос. Обьединенная система АТП и ПТ в высотном здании 17эт. Давление если считать отдельно для ПТ 80м а для АПТ которая только на первом этаже 90м. Нужно ли их складывать для подбора насоса?
з.ы. ПТ было сразу потом придумали делать АПТ и обьединять. Ведь если складывать то это 170м что противоречит СП где сказано что в сети не более 100м должно быть. Или 90м продавит и до 17этажа ПК, если считать что только один пожар там, а на первом этаже АПТ не сработает, или всеже это нужно учитывать (2 пожара)?
Спасибо.
Sindarkon
29.11.2011, 12:01
Попытка сложения напоров говорит о том, что Вы понятия не имеете о физических процессах в гидравлических системах. О каком проектировании при этом может идти речь? Начните с чтения книг.
PlomBir
29.11.2011, 12:19
Спасибо
Alex_nightmare
30.11.2011, 19:15
Складывать нужно расходы, в этом случае а не напоры, но и то не просто в лоб а с учетом кривизны характеристики кривой насоса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.