Нигде не могу найти зависимость диаметра штуцера и арматуры пускового дренажа от диаметра паропровода или от количества пара. Возможно есть какие-то рекомендуемые диаметры? Кроме как п.5.2.6 ПБ 03-585-03 ничего больше не обнаружил. Но хотелось бы ссылку на документ именно по пару, а не технологические трубопроводы. Ессли кто знает, подскажите пожалуйста!
gilepp
12.12.2011, 16:12
Во вложении рекомендации по обустройству автоматических дренажей паропроводов. Вообще Ду арматуры зависит от расхода рабочей среды и перепада давления.
Для выбора то может кого и устроит, но для обоснования уже не годится - не действует ведь СНиП...
blekmor
14.12.2011, 12:24
Да,согласен, в новом оказывается этого уже нет.
xandr-25
15.12.2011, 1:30
Цитата(gilepp @ 12.12.2011, 23:12)
Во вложении рекомендации по обустройству автоматических дренажей паропроводов. Вообще Ду арматуры зависит от расхода рабочей среды и перепада давления.
Уважаемый, подскажите пожалуйста эт что за книженция такая?
БУСТЕР
15.12.2011, 6:40
Цитата(xandr-25 @ 15.12.2011, 9:30)
Уважаемый, подскажите пожалуйста эт что за книженция такая?
Спасибо всем за участие. Хорошая была таблица в СНиП 2.04.07-86. Согласно ей и проектировали. Однако, заказчик попросил снизить диаметр арматуры с Ду 80 на Ду50. А сослаться особо не на что. Например, п 5.2.6 ПБ 03-585-03 тоже особо не "пришьёшь". Пришлось пойти Заказчику на встречу, предупредив о возможном увеличении времени прогрева паропровода. Большое спасибо!