Пожарные краны
Tiger_ne@
23.1.2012, 15:51
Добрый день, уважаемые форумчане!
Догадываюсь, что мой вопрос вызовет гнев всезнающих, но призываю - сжальтесь.
В пожаротушении силы у меня слабые, подскажите вот что, в кинотеатре по проекту стоят два пожарных крана, а в реале в зале всего один. Подскажите, где можно посмотреть какое кол-во ПК необходимо. Если я понимаю правильно, то ПК нужно расставлять по длине пожарного крана (20м)? Или как?
aminopower
23.1.2012, 16:02
Цитата(Tiger_ne@ @ 23.1.2012, 16:51)

Подскажите, где можно посмотреть какое кол-во ПК необходимо. Если я понимаю правильно, то ПК нужно расставлять по длине пожарного крана (20м)?
1) СП 10.13130.2009
2) Расставляют так, чтобы каждая точка помещения орошалась заданным количеством струй по табл. 1, 2 СП 10.13130.2009.
Tiger_ne@
23.1.2012, 16:06
Спасибо большое!
Tiger_ne@
23.1.2012, 16:27
В СП 10.13130.2009 в т. 1 про кинотеатры стоит ссылка на СНиП 2.08.02-89, в приложении 7 которого говориться о 2-ух струях. 2-е струи это и есть 2 ПК?
aminopower
23.1.2012, 17:14
Цитата(Tiger_ne@ @ 23.1.2012, 17:27)

2-е струи это и есть 2 ПК?
Да.
Serg Ivanov
24.1.2012, 9:46
Цитата(Tiger_ne@ @ 23.1.2012, 17:27)

В СП 10.13130.2009 в т. 1 про кинотеатры стоит ссылка на СНиП 2.08.02-89, в приложении 7 которого говориться о 2-ух струях. 2-е струи это и есть 2 ПК?
Да. В радиусе 20м с учётом изгибов рукавов на поворотах.
Tiger_ne@
24.1.2012, 10:01
Всем спасибо!
А верно ли, что СНиП 2.08.02-89 был заменен СНиП 31-06-2009, в котором нет приложения о требованиях к внутреннему противопожарному водопроводу?
Serg Ivanov
24.1.2012, 14:25
Цитата(Juven @ 24.1.2012, 14:24)

Да, заменен.
А у нас нет.
Ребят, подниму темку. Скажите,в каком нормативном документе расписано о том,как должен определяться радиус действия пожарного крана? Только именно нормативно! А то технадзор моск съедает