Можно ли установить последовательно два канальных электронагревателя? Если нет, то почему.
e.o.l.
не вижу причин против
а в принципе зачем два? обычно мощностей стандартного ряда хватает
Bers
Цитата(e.o.l.)
а в принципе зачем два? обычно мощностей стандартного ряда хватает

В Астрахани - хватает, в Сибири - не всегда.
e.o.l.
вариант с сибирью не учёлbiggrin.gif
chirik
Могут ли возникнуть проблемы с автоматикой? Усложнится ли она?
LordN
давайте схему вашей автоматики. или хотя б скажите чем управляются нагреватели. мощность нагревателя? не бойтесь раскрывать свою задачу, описывайте подробнее - что есть, что надо, свои пожелания при решении. телепатов тут нету.
Denis First
Автоматика естественно усложнится и будет дороже!
LordN
Цитата
Автоматика естественно усложнится и будет дороже
необязательно, всё зависит от мощности нагревателя...
Валенок
Цитата(Denis First @ Aug 30 2006, 05:30 )
Автоматика естественно усложнится и будет дороже!

Не дороже чем на один нагреватель такой же мощности.

Что такое эл. нагреватель ? Набор тэнов в одной коробке.
Что такое два эл.нагревателя ? Тот же набор тэнов, но в двух коробках.

Если исходить из предположения большой мощности, где одна ТТС'ка все равно не справится, то регулятор типа TT-S6/D вполне потянет.
Там можно до 1600 кВт ( тысяча шестьсот ) запитать.
Одной из ступеней будет не отдельный тэн, а отдельный нагреватель.
Или по любому комбинируй ступени из двух коробок.
А четыре термостатата перегрева и последовательно связать. Дешево и сердито.

PS

Если я неправ, LOrdN непременно поправит. smile.gif