Есть небольшая задачка по физике, сижу, туплю, устал.
Есть труба Ду A (мм), заполненная изначально воздухом при атмосферном давлении, в сечении трубы находится герметичная пробка (см. рисунок), закрыв дренажный вентиль заполняем трубу водой с давлением P (кг/см2), достигаем стационарного состояния, закрываем наполнительный вентиль и мерным устройством измеряем объём затекшей воды V (литры). Вопрос: пользуясь этими данными укажите ответ на каком расстоянии от заполняющего вентиля находится пробка.

На этом стройная физика заканчивается, начинается мистика и полная дурость. Эта труба является общей обраткой двух полуколец, сегодня после некоторого вмешательства направленного на улучшение (одно из полуколец плохо работало и к нему подвели свою подачу) получили результат "как обычно". Проблема в том, что все, абсолютно все трубы замоноличены и соответствие проекта реальной картине сильно осложнено отсутствием металлоискателя или экстрасенса в штате организации.
Завтра с утра нужно выявить расстояние до этой пробки и придумать что-то чтобы возобновить теплоснабжение, на данный момент всё слито...
А система сама - сверхмногокольцовая, бывший детский сад, сейчас многофункциональное здание с восьмибуквенной абревиатурой в названии... Абыр... Система сверхмозголомна, сама останавливается, сама начинает работать, то греет, то не греет... Там в этих кольцах и полукольцах течёт не вода уже, а моя кровь...
Bеликий
Я думаю искомое расстояние есть функция не только давления, но и времени наполнения.
HeatServ
L=(4/(pi*(1000*A)^2))*V*1000*(1+P/Pатм)
Так?

Нет, не то.
HeatServ
L=(4/(3.14*(A/1000)^2))*V/1000/(1-Pатм/P)
Вот так вроде...
А в миллиметрах
Р в килограммах
Р атм условно единица
V в литрах

Гружу эксель, подскажите, похоже это на правду?
LordN
вакуумный насос и измеряйте емкость вошедшей жедкости.
если где нить имеется выход трубы наружу, то косвенно оценить пустая она или нет можно по звуку когад меняешь в неё давление. т.е. наполнил, надавил, постучал, сбросил, постучал. звук изменился - заполнение есть. както так.
HeatServ
Цитата(LordN @ 6.2.2012, 19:59) *
вакуумный насос и измеряйте емкость вошедшей жедкости.
если где нить имеется выход трубы наружу, то косвенно оценить пустая она или нет можно по звуку когад меняешь в неё давление. т.е. наполнил, надавил, постучал, сбросил, постучал. звук изменился - заполнение есть. както так.
Да там объёма-то литров 20 наверное всего, а вакуумного насоса взять негде, стучать не по чему, в бетоне всё и хрен знает куда уходит. Факт тот, что худо-бедно работало до вмешательства, сейчас обратку с подачей разорвали как будто бы. А по проектной схеме это просто нереально, в при любом раскладе одно кольцо должно было остаться в работе. А тут как будто в обратку чоп заколотили, заколотили причём глубоко в конструкции.
HeatServ
Расхождение сотые доли, работает.
Бойко
Не очень благодарное это дело - жизнь измерять "идеальными" законами... мужик с перфоратором может не простить.. mad.gif

Мы, в прошлом сезоне, да и ранее... кардинально... с самого утра... вдоль стеночки... трубой.. какого там диаметра? со словами - Временно, а летом... привыкли.. сами покрасили.. Вот..

Можно (за счет закказчика) и гибкое чего размотать...
HeatServ
Цитата(Бойко @ 6.2.2012, 21:30) *
Не очень благодарное это дело - жизнь измерять "идеальными" законами... мужик с перфоратором может не простить.. mad.gif

Мы, в прошлом сезоне, да и ранее... кардинально... с самого утра... вдоль стеночки... трубой.. какого там диаметра? со словами - Временно, а летом... привыкли.. сами покрасили.. Вот..

Можно (за счет закказчика) и гибкое чего размотать...
Тут история отдельная... Погрешность натурного опыта снивелирует применение идеальных законов, снивелирует как надо, главное измерять объём чем-нибудь не из палаты мер. Пластиковая бутыль как раз. Иначе просто никак.
Там в полу всё, в граните отлил строитель, глубина залегания трубы миллиметров 150. Наличие её пирометр не простреливает даже в рабочем режиме.
Жопа а не объект. И самое паршивое, что где-нибудь в трубе какая-нибудь хрень засела, монета какая (какая монета может намертво перекрыть сечение гостовской трубы Ду 25?)... вот что за хрень... держит давление в 5 кило, даже не снижается. Или второй самый страшный вариант: строитель отлил в гранит совсем не то, что сказал и даже нарисовал проектировщик. И вот тогда и буду я, болезный, раскручивать полипропилен. Сам буду, ибо не фиг было советы бесплатные раздавать...
Есть конечно подлая мыслишка притащить туда завтра гидропресс и давануть хотяб этак 12 кило, по идее должно выдавить всё то, что неметалл.
Ерунда всё, теория проработана, сварщик трезв, водитель тоже.
Машинист
Цитата(HeatServ @ 6.2.2012, 21:47) *
Тут история отдельная... Погрешность натурного опыта снивелирует применение идеальных законов, снивелирует как надо, главное измерять объём чем-нибудь не из палаты мер. Пластиковая бутыль как раз. Иначе просто никак.
Там в полу всё, в граните отлил строитель, глубина залегания трубы миллиметров 150. Наличие её пирометр не простреливает даже в рабочем режиме.
Жопа а не объект. И самое паршивое, что где-нибудь в трубе какая-нибудь хрень засела, монета какая (какая монета может намертво перекрыть сечение гостовской трубы Ду 25?)... вот что за хрень... держит давление в 5 кило, даже не снижается. Или второй самый страшный вариант: строитель отлил в гранит совсем не то, что сказал и даже нарисовал проектировщик. И вот тогда и буду я, болезный, раскручивать полипропилен. Сам буду, ибо не фиг было советы бесплатные раздавать...
Есть конечно подлая мыслишка притащить туда завтра гидропресс и давануть хотяб этак 12 кило, по идее должно выдавить всё то, что неметалл.
Ерунда всё, теория проработана, сварщик трезв, водитель тоже.

С разных сторон подави - куда-то да выйдет )))
HeatServ
Цитата(Машинист @ 6.2.2012, 21:52) *
С разных сторон подави - куда-то да выйдет )))
Это если есть он, выход-то... А то получится как однажды...

А однажды моему одному знакомому, тогда студенту, который снимал угол и жил один, прислали с родины жирной-прежирной сёмги, неподъёмный шмат. Её бы, сёмгу-то с картошечкой, под водочку, с хлебушком, да не много, а то жирная ведь... А он, поскольку студент был классический, не имел денег даже на половинку хлеба. А жрать охота. И чая нет. И взял он его, шмат-то, да и слопал почти весь. Для начала его погнало на белого. Он открестился от этого несколькими таблетками от диареи (мама фармацевт), потом его начало тошнить и он отогнал этот недуг таблетками от рвоты.... Потом его через 2 часа увезли на скорой и сделали промывание...

Вот как бы так же не вышло....
Бойко
Семужку жалко..

Ну вот "проткнете" Вы трубу... инструмент увезли... завтра все забудут...
А с новой трубой... на видном месте... грязи, шума, народу побольше... хозяев напрячь... властей городских... журналистов...

И вот Герой! В экстермальных условиях... Реклама! Денег дадут... потом..

П.С. Блин! Голову! Голову забинтовать, а бинты тавотом... дубленку... сваркой дырку на видном месте.. фото на городской сайт... и письма, письма от родителей.. рисунки от детей... на орден тянет?
А Вы.. проткнуть.-
HeatServ
Цитата(Бойко @ 6.2.2012, 22:28) *
П.С. Блин! Голову! Голову забинтовать, а бинты тавотом... дубленку... сваркой дырку на видном месте..
И письмо в кармане, жене, горелкой обжечь, так вот и так, любимая, не поверишь, пишу из горящего танка.
даниил
Цитата(HeatServ @ 7.2.2012, 2:47) *
Тут история отдельная... Погрешность натурного опыта снивелирует применение идеальных законов, снивелирует как надо, главное измерять объём чем-нибудь не из палаты мер.
Есть конечно подлая мыслишка притащить туда завтра гидропресс и давануть хотяб этак 12 кило, по идее должно выдавить всё то, что неметалл.


вот гидропрессом объем и померьте.
HeatServ
Разрешилось всё удивительно просто. Строители сэкономили 25 метров трубы Ду 32. Отсверлили пару технологических отверстий, промеряли объёмы, дали давление... всё сходится. Вот такой привет от строителей коммунизма, вместо двух полуколец одно здоровенное и неприспособленное к жизни кольцо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.