tatosha_h
Здравствуйте! Прошу у вас помощи....Мне нужно рассчитать вентиляцию для здания "Деловой центр", заказчик просит установить только вытяжку, рассчитать нужно для 3-х этажей (на каждом этаже отдельный вентилятор). Назначение помещений - кабинеты, я рассчитала расход воздуха...А где найти скорость (в каком СНиПе), чтобы подобрать диаметр для труб или сечение?
Gruz1709
скорость для офисов обычно не более 5 м/с.
PAS73
думаю даже если делать до 6 м/с, то никакого шума они все равно не услышат
gres
...
Куда катится мир?
blink.gif
Denver
laugh.gif laugh.gif laugh.gif


блин, что так смайлов мало то?
как все чувства выразить?

согласно какому СНиПу тут смайлы подбирали? mad.gif mad.gif mad.gif

Странная Белка
Мы все умрем. Уберите это в песочницу.
Вопрос из зала - откуда придет приток при закрытых стеклопакетах?? Не боится ли автор, что в здании может образоваться вакуум, здание схлопнется и образуется черная дыра???
insaf87
Настеж окна, настеж двери из тулета вонь полетела)))
Gruz1709
ну ёлке. чо вы сразу то все вопросы выложили? я думал постепенно вести человека к цели. tongue.gif
ylia
А приточной вентиляции у вас не будет? Я бы сделала приток в кабинеты и вытяжку механическую из сан узлов.
Расчет посмотрите в книге Щекина http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2772