Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как правильно закольцевать сеть пожарных кранов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
adrianos
Вот уже в который раз прошу помощи у специалистов!
Подскажите пожалуйста какой из представленных вариантов (см. рисунок) допустим?

а) К кольцу (выделено зеленым) идут 2 ввода (красные). На кольце висит более чем 12 ПК. Что бы отсечь ремонтный участок нужно закрыть 3 задвижки. Но какой смысл в перемычке между вводами в кольцо? Удаляем ее и получаем вариант б).

б) Тоже кольцо, но на одну задвижку меньше. По-моему функциональность сохраняется - достаточно перекрыть 2 задвижки, что бы отсечь ремонтный участок.

c) Получаем 2 тупиковых трубопровода, на каждом из которых меньше чем 12 ПК.



Заранее благодарен всем откликнувшимся!
aminopower
Цитата(adrianos @ 28.2.2012, 18:13) *
Подскажите пожалуйста какой из представленных вариантов (см. рисунок) допустим?

Такой:
adrianos
Спасибо большое за столь наглядный ответ!
Был бы очень признателен если бы Вы объяснили назначение задвижек.
Насколько я понимаю
1) две нижние (вертикальные) - это задвижки на вводах
2) две повыше (вертикальные) и самая дальняя (горизонтальная) - что бы расчленять кольцо на ремонтные участки
3) но для чего нужна задвижка на (горизонтальной) перемычке между вводами?
ира
А у Вас на вводе только пож. краны?
Обычно вторые вертик. задвижки - с электроприводом, и есть еще водомерный узел на хоз. питье... huh.gif
aminopower
Цитата(adrianos @ 29.2.2012, 9:52) *
Спасибо большое за столь наглядный ответ!
Был бы очень признателен если бы Вы объяснили назначение задвижек.
Насколько я понимаю
1) две нижние (вертикальные) - это задвижки на вводах
2) две повыше (вертикальные) и самая дальняя (горизонтальная) - что бы расчленять кольцо на ремонтные участки
3) но для чего нужна задвижка на (горизонтальной) перемычке между вводами?

Почитаем "классика жанра" bestbook.gif :
adrianos
Цитата(ира @ 29.2.2012, 10:31) *
А у Вас на вводе только пож. краны?
Обычно вторые вертик. задвижки - с электроприводом, и есть еще водомерный узел на хоз. питье... huh.gif
Только пожарные краны.
adrianos
Цитата(aminopower @ 29.2.2012, 10:38) *
Почитаем "классика жанра" bestbook.gif :

Читаю классику жанра: "Однако в схеме а при ремонте или смене задвижек на соединительной перемычке из работы выключаются обе линии водопровода"
Получается, по здравому разумению, что если удалить задвижку на перемычке, то и ремонтировать будет нечего, тем более если сама перемычка - пол метра трубы (чему там ломаться?).
Назначение задвижки на перемычке я так и не нашел в "классике". Нашел только "Между собой водоводы соединяются перемычками". Назначение перемычки тоже понятно - что бы перенаправлять воду в кольцо от любого из вводов. Но зачем там задвижка?
ира
Задвижка - это святое biggrin.gif Если предположить, что вторые задвижки с электроприводом, т.е. открываются от кнопки у пож. крана, то ее наличие оправданно.
Это классическое полукольцо. Эл. задвижки не ремонтные.
adrianos
Ок. Назначение задвижки на перемычке ясно. Спасибо!
А не подскажете этот вопрос где-то в СНиПах прописан? (Ведь учебник - не есть норматив!)
ира
Цитата(adrianos @ 29.2.2012, 16:06) *
Ок. Назначение задвижки на перемычке ясно. Спасибо!
А не подскажете этот вопрос где-то в СНиПах прописан? (Ведь учебник - не есть норматив!)

СНиП на внутрянку п.9.1, 9.2, 10.5
adrianos
Цитата(ира @ 29.2.2012, 19:23) *
СНиП на внутрянку п.9.1, 9.2, 10.5
Еще раз большое спасибо!
Только в п.9.2 нашел что-то, что обязывало бы ставить задвижку между вводами "Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети." Но это относится к вводам в здание, причем на наружной сети.
У меня же все, что представлено на рисунке находится уже в помещении. Конечно из соображений ремонта электрозадвижек - расположение задвижки на перемычке оправданно, но судя по нормам не обязательно. Или я не прав?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.