Цитата(Koldunec @ 20.3.2012, 17:46)

по СП п. 4.1.1, табл. 2.- у меня здание ІІ категории В. Получается, что нужно. Но по ДБН В.2.2-1-95 п.3.6. не требуется. Там только нужно пожаротушение, если одноэтажное многопролетное категории В более 10000 м3.
3.6. Для тваринницьких будівель необхідне влаштування проти-
пожежної автоматизації та внутрішнього протипожежного водопроводу.
Мінімальні витрати води слід визначати у відповідності з вимогами
СНиП 2.04.01-85.
В будівлях для утримання птиці в клітках із спалимих матеріа-
лів при місткості будівель (або їх частин між протипожежними сті-
нами) більше 25 тис.голів, в тваринницьких і птахівничих будівлях
з горищами для зберігання грубих кормів та спалимої підстилки при
площі горища між протипожежними стінами 2000 м2 і більше, в будів-
лях заввишки в два поверхи і більше, а також в одноповерхових ба-
гатопогонових будівлях з категорією виробництва "В" площею понад
10000 м2 слід передбачати внутрішній протипожежний водопровід при
розрахунковій витраті води на два струмені по 5 л/с.
где в этом пункте написано, что внутренний пож.водопровод не нужен? и точно у вас категория В?